55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室窗户要求
电梯前室
的
窗户
只能开一扇合格吗?
答:
普通电梯前室没有要求,消防电梯前室有要求,
如果是建筑高度不超过50米的建筑内的,消防电梯前室可以采用符合要求的自然通风设施
,独立前室通风口总面积不低于2平米,合用前室通风口总面积不低于3平米,开启数量没有要求。
洋房
电梯前室窗
通风面积
答:
不应小于2m
。防烟楼梯间的前室或消防电梯间的,前室可开启外窗面积不应小于2m,合用前室可开启外窗面积不应小于3m,
靠外墙的防烟
楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m,长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。
消防
电梯前室
自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
消防
电梯前室
自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少?
答:
开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。1、 高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
(1)长度超过20m的内走道
。(2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。、2、 ...
对
电梯前室
采光量有
要求
吗?比如
窗户
大小、面积等?谢谢
答:
分什么
电梯前室
,消防电梯前室除超过50m一类公建和超100m的居建外的建筑,若采用自然排烟,独立的可开启窗不小于2平方,合用的3平方,如果不能自排的,设机械
自然排烟的消防
电梯前室
在一层不开窗可以吗
答:
可以。根据《消防法》和《消防设计规范》,自然排烟消防
电梯前室
应该是一个密闭的结构,即不得开窗,以保证在火灾发生时排烟效果的有效性。因此,自然排烟消防电梯前室在一楼不开窗是符合消防安全
要求
的。但需要注意的是,在电梯前室内不得设置其他设施,如空调机房、消防设备房等,以免影响排烟效果。
防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
可开启外窗或开口有效面积不应小于()m2...
答:
【答案】:A 教材P483 防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
可开启外窗或开口有效面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。所以,根据题意,正确答案为A
超高层建筑
电梯前室窗户
设置固定扇合理吗
答:
从你那个建设的实际情况来看,也只能这样做了.但
前室
的净面积不得小于4.5平方米,
窗户
应换为固定的乙级防火窗(采用乙级防火玻璃),还应考虑前室的防排烟措施.这样做,才能满足的
要求
.
如果楼梯间和
电梯前室
开窗面积够大,可以不做风井吗? 有什么规范可查...
答:
高规。。8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。8.2.2.2
靠外墙的防烟
楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
什么情况下
电梯前室
不设计开启
窗户
答:
保证机械加压送风效果。公共区域采用机械加压送风设计,规范明确
要求
采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,为了保证机械加压送风效果,所以设计不可开启外窗。因为
电梯前室
墙体均是剪力墙,属于承重结构,在未预留洞口的情况下,新增
窗户
会破坏剪力墙结构,影响建筑结构安全,所以不能新增窗户。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯前室开窗要求消防规范
楼道窗户封闭符合消防
电梯前室防火窗规范
电梯前室开窗
电梯前室开窗面积
楼梯间窗户消防验收规定
门窗通风量规范
前室可以开窗吗
电梯前室窗户必须满足3平方