55问答网
所有问题
当前搜索:
独立基础接地网焊接图
基础接地
如何
焊接图
答:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、扁钢与钢管,扁钢与角钢
焊接
,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。“设计对
基础接地
的要求是接地...
建筑物
基础接地
装置安装接地体不当
答:
利用无防水层底板的钢筋混凝土板式基础做接地体时,应将柱主筋与底板的钢筋进行
焊接
连接,见图5-36。图5-33 箱形基础接地体安装 1—现浇混凝土柱 2—柱主筋 3—基础底层钢筋网 4—预埋连接板 5—引出连接板 图5-34
独立基础接地
体安装 1—现浇混凝土柱 2—柱主筋 3—基础底层钢筋网 4—...
独立基础
如何
接地
答:
独立基础
作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要
焊接
。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
基础接地
进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...
避雷
基础接地网
,是怎么
焊接
的?是每根钢筋都焊在一起嘛?
答:
设备(或系统)中的各个
接地
都直接接到距它最近的接地平面上,以便使接地线的长度为最短,接地平面可以是设备的底板、专用接地线,也可以是设备的框架。
...打入地下做为防雷
接地
用。三角铁要跟地基的钢筋
焊
在一起吗?不焊在...
答:
测试接地电阻,小于4欧姆,不论打不打接地极都可以,可以利用建筑基础钢筋作为接地体。规范也是推荐自然接地体最好。接地体分为水平接地体和垂直接地体,一般水平接地体采用扁钢,垂直接地体采用角钢。角钢的长度1m-1.5m都可以。基础钢筋本身就是
基础接地
,钢筋包在混凝土里接地电阻还好很多,混凝土在地下含...
防雷
接地图纸
怎么看??
答:
防雷
接地图纸
按以下方法来看:1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。2、交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱...
钢结构
基础接地
怎么
焊接
答:
1、
接地
极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各
基础
外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠
焊接
,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊...
防雷
接地
的做法?
答:
基础
防雷
接地
做法:1、防雷接地的
焊接
采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷
接地
常识
答:
1.防雷
接地
怎么做比较好 首先,防雷短路几乎可以利用建筑
基础
里的钢筋作为短路体,但是必须要将钢筋展开电气全线贯通
焊
一起,并利用房屋柱子里的垂直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施相连。 其次,很多拒绝把钢筋多引一条出来是用来做人工短路的,那是在用于建筑基础本身做短路无法超过规定电阻拒绝的时候才用于的,而且就算...
请问钢结构厂房的
接地
应该怎么做呢
答:
用
接地
扁钢(干线,一般采用40×4以上)在厂房内部围绕:如果是机泵或金属容器类设备用接地支线(一般用扁钢,25×4)搭接设备外壳即可,如果是电气配电箱这类设备,采用电源电缆中的PE线接地即可。钢结构厂房的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
独立基础接地需要连成整体吗
独立基础避雷做法
基础承台接地焊接图片
独立基础接地做法图集
基础筏板接地焊接规范
独立基础接地做法
桩基接地引下点做法图片
基础承台及桩防雷做法
筏板基础避雷的正确做法