独立基础接地做法图集
建筑物
基础接地
装置安装接地体不当
答:
钢筋混凝土箱形
基础接地
体安装,如图5-33所示;钢筋混凝土
独立
柱基础接地体安装,如图5-34所示;设有防潮层的基础接地体安装,如图5-35所示。4.钢筋混凝土板式基础接地体安装 利用无防水层底板的钢筋混凝土板式基础做接地体时,应将柱主筋与底板的钢筋进行焊接连接,见图5-36。图5-33 箱形基础接地体安...
独立基础
如何
接地
答:
独立基础
作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
基础接地
进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与防雷引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...
独立基础
防雷基地怎么做?
答:
钢筋混凝土
独立基础
类的建筑防雷
做法
(桩基)是:先把避雷钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为
接地
体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打一...
基础接地
如何焊接图
答:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。“设计对
基础接地
的要求是接地...
防雷
接地
的
做法
?
答:
基础
防雷
接地做法
:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
钢结构
基础接地
怎么焊接
答:
1、
接地
极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各
基础
外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊...
独立基础
联合
接地
体如何
做法
??
答:
单个的
独立基础
需要在外侧敷设一圈
接地
体,并且至少对角两点与独立基础内的钢筋可靠连接;多个基础联合接地,
做法
相似,需要每个基础与外敷设的水平接地体至少一点连接。
请问钢结构厂房的
接地
应该怎么做呢
答:
用
接地
扁钢(干线,一般采用40×4以上)在厂房内部围绕:如果是机泵或金属容器类设备用接地支线(一般用扁钢,25×4)搭接设备外壳即可,如果是电气配电箱这类设备,采用电源电缆中的PE线接地即可。钢结构厂房的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在...
每个
独立基础
需要连接在一起防雷
接地
吗
答:
理论上,每个
独立基础
需要连接在一起防雷
接地
;实际上,每个独立基础的钢筋都是通过地梁和圈梁等连接在一起的,就算是扎筋,都完美的完成了防雷接地的连接。
独立基础
防雷
接地
要跟地梁焊接吗?
答:
独立基础
的防雷
接地
通常不需要与地梁焊接。独立基础是指独立于建筑物主体结构的基础,用于提供建筑物的稳定性和承载能力。防雷接地是为了保护建筑物免受雷击的影响,将雷电流引入地下。一般情况下,独立基础的防雷接地系统会独立设置,其主要目的是将雷电流安全地引入地下,而不会影响到建筑物的结构和稳定性...
1