湿式报警阀上下表数值不一样
湿式报警阀
上面压力大下面小怎么回事
答:
湿式报警阀上面压力大下面小,说明水泵供水可能存在问题
,通常,湿式报警阀的上面的压力表表示管网侧的压力,下面的压力表表示供水侧压力。当上压大于下压,在排除增压稳压装置的工作压差的因素后,就有可能是系统供水的问题
湿式报警阀上下表数值不一样
答:
您要问的是湿式报警阀上下表数值不一样的原因是什么吗?
原因有水压不稳定、管路老化或堵塞
。1、当管路进水压力过高或太低时,阀门无法正常闭合或打开,从而影响表头的计数。2、管路老化或堵塞会导致水流速度减慢或停滞,从而影响上下表数值的计算。
消防
湿式报警阀
上面压力大下面小怎么回事
答:
上面反映的是管网内的压力,下面反映的是供水管压力,检查喷淋稳压装置的工作状态,或者可能有过没有打开末端试水装置就启动了一段时间的喷淋泵,导致的管网压力增高
湿式报警阀
上面一个压力表有压力下面一个压力表没压力是什么情况_百 ...
答:
是因为供水端有泄露
。解决办法:可以先启泵补水加压,再查一下止回阀是否关闭不严。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
消防
湿式报警阀
上面压力大下面小怎么回事
答:
这个正常的是报警阀上下端的压力是一样的
,除非是启动水泵后将报警阀和管道系统压力升高了,止回阀密封不严而导致水泵回流才会这样的,也就是报警阀前端的水从止回阀或者超压泄压阀登泄漏了。
湿式报警阀上下
压力差正常范围
答:
湿式报警阀上下
压力差正常范围是15L/min到60L/min。湿式报警阀压力表正常值应小于15L/min,它的系统不应发出报警信号,如果说它当泄水量直接大于60L/min时,就能连续发出报警信号。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向...
喷淋
报警阀上下
压力表压力
不同
,高手帮忙看看,有图
答:
3. 在平时状态下,
湿式报警阀
的阀瓣前后保持水压平衡,这是通过导向管中的水压平衡小孔实现的。4. 阀瓣关闭是由于其自重以及阀瓣前后水压差异,其中阀瓣上方水压大于下方水压。5. 发生火灾时,闭式喷头喷水,水压平衡小孔无法及时补充水分,导致报警阀上方水压降低。6. 当阀瓣前后的水压差异超过一定阈值...
湿式报警阀
上边压力表显示压力比下边的高太多 是什么原因造成的 为什么...
答:
下边补水有问题,或者主泵和稳压泵的那一个单向
阀
漏水,所以导致压力小的原因。看看能否帮助你。
为什么
湿式报警阀
上端压力会比下端压力高出0.2兆帕 这个报警阀是我们中...
答:
湿式报警阀
本身有止回功能,进水时必须先抵消阀板的背压,压差基本是存在的一般是0.02-0.05MPA,0.2MPA确实差距过大,市场上现在的压力表质量很差,压力显示值也经常出问题。
湿式报警阀
上腔压力是否应该大于下腔压力?调整压力上腔压力是0.65下腔0...
答:
湿式报警阀
的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣
上下
水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头...