55问答网
所有问题
当前搜索:
温度传感器不能直接接plc
请问我要用热电阻
温度传感器
采集数据,跟
PLC连接
,输出信号还需要温度变送...
答:
热电阻信号进PLC,只能进PLC的热电偶模块
。热电偶传感器如果把信号变松成4--20MA,就可以进PLC的普通模拟量输入模块。输出信号一般都是4--20MA的,用不上温变
温度传感器能直接接plc
的模拟输入端吗
答:
可以的
,不过要看输入的是什么信号,电流还是电压,与模块匹配上就行
为什么
plc
的 i/o 口
不能直接接温度传感器
答:
首先,要明确你的
PLC
的I/O口的类型,想要
接传感器
,必须接到PLC的AI卡上,另外需要确认传感器的信号类型,是4-20mA还是0-5V,PLC的AI卡的信号类型也必须和传感器的信号类型一直,才能被识别。
我想问一下
温度传感器
如何与
PLC
相
连接
?
答:
温度传感器
与
PLC
相
连接
的方式有:1,温变电阻。将温度传感器作为一个精准的温变电阻,温度不同阻值不同,PLC专门的热电阻模块可以测量出电阻通过内部计算出实际温度值。由于电缆有长度,会影响测量准度,会做电阻补偿。还有就是冷端温度
不
同也会影响测量精度,所以会有冷端补偿。2,结合变送器。温度传感器...
温度传感器
要经过温变模块再跟
PLC连接
么?
答:
主要看传感器是不是一体式的,如果是一体式的传感器能自己输出0-20ma或4-20ma可以直接连接PLC模拟量模块
。再就是PLC一般都有测量热电阻和热电偶的模拟量模块,可以直接连接非一体式的温度传感器。
温度传感器
如何与
PLC
相
连接
答:
(如图所示)2、冷端温度
不
同也回影响测量精度,所以会有冷端补偿。3、
温度传感器
结合变送器将模拟信号,比如4-20ma,0-5v
直接连接PLC
,PLC通过读取信号,程序中设立4mA和20mA的分别对应的温度值,可以计算出传感器显示的温度。4、温度变送器输出数字量,PLC就可以通过数字量模块直接接受。
...下热电偶
温度传感器
和PLC的链接问题。是
直接接PLC
的热电偶模块好呢...
答:
温变→电流(压)模块 电流信号除
PLC
外还可供其它设备使用,可使PLC模块型号减少有利于互换及备件。所以,在系统中热电偶点数比例很小,或者需要接其它设备时,应考虑温变→电流(压)模块方案。而大规模、全功能的系统则考虑
直接
使用热电偶模块。实际主要看需要,其次看造价。没什么好不好的。
湿度
传感器
(MP-508B)如何与
PLC连接
答:
还是高电位有效。有的是自己接的,有的是
PLC
固定了的,如果你的输入端公共接-你的光电开关就得选输出一个+就是高电位。如果你的输入端公共接+你的光电开关就得选输出一个-就是低电位。就可以了,你只要能给那个点施加一个允许范围内的有效电压,就能构成一个信号。
用
温度传感器
pt100采集到的模拟量可以
直接
送入
PLC
中吗?为什么要经过EM...
答:
如果你的PLC输入信号有PT100就可以,如果没有,就要加个PT100转换电流或者电压模块,在
接入PLC
西门子
PLC
测量温度,
温度传感器
是4~20mA,-10℃~60℃;PLC是0~20mA,应该...
答:
当然如果plc输入的可以
直接接
0-20ma也可以,或者是0-10v(500欧姆电阻)的 4-20ma(对应的电压时2-10V)对应的是-10 到60°C 也就是10-2=8V对应60-(-10)=70°C 所以1V对应70/8=8.75° 所以电压为U
温度
为T的话,T=-10+8.75(U-2)=8.75U-27.5 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
传感器和plc能不能直接连接
温度传感器与变送器与plc接线图
温度传感器接plc
温度传感器怎么接plc
plc与温度传感器连接
施耐德plc怎样接温度传感器
西门子plc与温度传感器连接
温度传感器与plc接线图
plc温度传感器