答:
温度传感器
结合变送器将模拟信号,比如4-20ma,0-5v直接连接
PLC
,PLC通过读取信号,程序中设立4mA和20mA的分别对应的温度值,可以计算出传感器显示的温度。3,数字量模块。温度变送器输出数字量,PLC就可以通过数字量模块直接连接。
温度传感器
与
PLC
如何控制温度,要模拟模块吗?如何把温度显示在屏膜上...
答:
是否需要模拟量模块,需看你使用的模拟量点数,有些CPU带1到2个模拟量输入输出通道,在屏上显示
温度
,需在屏上做个IO域,连接温度变量就可以,屏,PLC的连接采用相应的通讯线,模块,温度传感器的连接需根据传感器及模块的类型,如两线制,
PLC
是怎样控制
温度传感器
的,它们之间的线应该怎么接?
答:
1、
PLC
通过信号线采集
温度传感器
的模拟信号,然后进行处理,由于温度传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,两个能够配合。但由于温度传感器的型号不同,所以会有不同的接法。2、当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二...
温度传感器plc
程序怎么写?
答:
如图所示。西门子S7-200的
PLC
。
温度传感器
PT100,用EM 231 模拟输入RTD,2输入模块,的第一路。温度值就是AIW0中的数据,单位为0.1℃,即AIW0=123,就是12.3℃。望采纳。。。
温度传感器
(输入)和
PLC
及接触器的接线图
答:
一、
温度传感器
接入
PLC
输入端,通常来说,有两种方式可供选择:(1)将来自现场的热电偶(阻)的毫伏弱电势信号(热电阻是电阻信号),通过温度变送器转换为通用4~20mA(或0~10V )标准模拟信号,供PLC的A/D(模入:模拟→数字转换)模块,供PLC的CPU采集。这样的A/D模块称为模入单元,可以将4~...
PLC
进行温度取样(PT1000
温度传感器
),是否必须加温度控制模块?为什么?PT...
答:
PT100在不同
温度
下会有不同的阻值。有的品牌的
PLC
有PT100数转模块可以直接接入PT100然后将此扩展模块插在PLC主机上。有的PLC品牌没有提供此模块。可以先用PT100温度变送器转成4~20mA电流信号或0~10V电压信号。然后接在AD扩展模块上。再将AD扩展模块插在PLC主机上。
plc
的温度模块需与
温度传感器
需配合使用吗
答:
是的。
温度传感器
分热电偶和热电阻,热电偶中又分很多种,常用的是K型J型,在使用温度模块时要预先设定热电偶型号才能得到正确的测量值。通常
PLC
读到的模块上的值为摄氏度的10倍,例如读到450时指的是摄氏度45.0度。
PLC
这么使用
温度传感器
答:
温度传感器
自身将温度信号转变为标准的模拟量(如0-20MA、4-20MA、0-10V等),
PLC
的模拟量模块自身将标准的模拟量化为数字量。
施耐德
plc
,接了个
温度传感器
,老是温度定在一个温度,实际温度已经很高了...
答:
这有几个可能:1.
温度传感器
坏了,测下信号,是电流输出还是电压输出还是频率输出,根据输出和量程,与显示比较,看是否一致;2.
PLC
的采集通道坏了,换个通道试试;3.控制程序写的不好,数据区没处理好
西门子
plc
200
温度
变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
在S7-200中,0-20mA对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是4-20mA
温度传感器
的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设...