消防立管过楼板套管照片
求大神给排水
消防立管套管
内怎么封堵
答:
给排水
消防立管套管
内用防水油封堵。PVC穿
楼板
外加塑料止水环套管,之间封堵现场施工是用细石混凝土分两次封堵流一公分用防水油膏封堵。管道穿楼板时,应加设相应的套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。穿过...
消防
管道穿
楼板
要不要加
套管
?
答:
消防
管道穿
楼板
需要加
套管
。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性防水套管。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的地...
消防
管道穿
楼板
要不要加
套管
?
答:
消防
管道穿
楼板
需要加
套管
。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性防水套管。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的地...
这些
套管
的预埋尺寸:DN114镀锌
消防立管
用多大套?
答:
DN25以下基本都用DN50的
套管
DN32、DN40可以用DN65的套管 DN50可以用DN80的套管 DN65用DN100套管 DN80可以用DN125套管 DN100可以用DN150套管 DN150可以用DN200套管 套管的选择主要是方便你以后
立管
和套管之间的封堵,若间隙太小,可能会难以(或者不便于施工)封堵密实,而造成今后的渗水、漏水。一般图...
如何正确安装
消防
给水管道,看看你都装对了吗
答:
(3)所有出外墙和
过楼板
管道先预留钢
套管
,
立管
预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。(4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。(5)所有预留预埋都须进行二次复核。2、套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将...
消防立管过
楼层时都需要安装
套管
吗?
答:
是的。这个
消火栓
规范明确规定的管道穿墙,
楼板
需要设置
套管
的。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。
...关于
消防
专业无论是
消火栓
还是喷淋的
立管套管
,是否有相关的图集和...
答:
依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
套管
问题,在《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB50242 有明确说明 图集是这个参考一下!
排水管穿
楼板
是否需要防火
套管
或者阻燃圈,两者都要嘛。
答:
需要,两个都要。板上留孔即可。施工规程无穿
楼板
排水管设
套管
要求。实际上防火套管管是耐腐蚀材料,防火套管通常无需考虑因腐蚀需更换问题。防火套管也有明显缺点就是内外表面粗糙不光滑,阻燃圈管内易积物影响下水通畅,可能还较塑料管耗能高,所以现多采用塑料排水管,不过单壁管噪声太大,双壁管可能...
请问, dn100的
消防立管
穿越
楼板
需要加多大的
套管
,有壁厚要求吗?出自...
答:
这个100的
立管
穿越承重结构的是
套管
壁厚不小于2mm的,套管不保温的管道是需要大一个规格的125的,保温的是需要大2个规格的150的,这个是管道施工工艺规程中要求的。
消防
管道安装
立管
、需要什么
套管
,进墙需要加什么套管
答:
一般的穿
楼板套管
就行,就是你们用的镀锌钢管也可以,下端与楼板平齐,上端高出5cm,套管大小高出管道两个等级就行,但套管内部装完管道后要进行封堵,一般用油麻加水泥封就行