55问答网
所有问题
当前搜索:
次梁什么时候点铰接
PKPM中点绞要注意
什么
问题?哪位大侠帮帮忙!
答:
如果主梁足够宽(指
次梁
主筋深入主梁横截面的尺寸满足0.4倍Lae时~这个Lae是相对于次梁主筋直径来说的)也可以不点 梁搭在剪力墙的
时候
~梁端部一般都
点铰
的(还得看墙厚和梁高~梁高超过墙厚2倍一般就得加柱了)钢结构中
铰接
构件通通点铰~就想到这么多。。。
“
梁铰接
支撑于柱顶的结构,当两相邻梁的反力不等时,柱将偏心受压”谁...
答:
一般都不
点铰接
,但如果你在计算时出现梁配筋图VT超限及抗扭超限,也就是钢筋红了,而且注明是VT,这时你就需要在
次梁
上点铰接。还有就是梁的一端在柱子上,一端在主梁上,这种情况可在主梁那端点铰接,我的经验是红了才点,不红就不点 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅 ...
钢结构
次梁
为
什么铰接
?
答:
钢结构
次梁
之所以采用
铰接
方式连接,是因为铰接连接能够在次梁受到外力时,使其发生旋转位移,从而减小次梁的变形和应力集中。同时,铰接连接也可以使次梁在受到一定程度的侧向力或弯曲力时,具有一定的弯曲柔性,以缓解钢结构整体的受力情况。此外,铰接连接还可以方便次梁的拆卸和更换。在钢结构的安装和...
转换梁(
次梁
)的一端能设置
铰接
吗??
答:
原则上,任何情况下都不宜设
铰接
,因为现浇混凝土结构其实无法做到理想的铰接的。容易造成计算和实际受力不符的情况,问题可大可小。尤其是这种转换
梁
,受力复杂的场合,还是不要设置铰接为好。如果剪力或者扭转太大,箍筋超筋,可以调整结构布置,用其他方法解决。转换结构毕竟是比较复杂的,需要多动脑筋...
次梁
与主梁的连接有
铰接
和
什么
两种
答:
次梁
与主梁的连接有
铰接
和钢接两种。钢结构设计中,常常遇到钢梁采用刚接还是铰接的问题。我们都知道,如果钢梁按铰接设计,我们认为它只传递剪力,而如果按刚接设计我们认为它既传递剪力还传递弯矩。次梁与主梁的连接除特殊情况外,我们一般采用铰接连接。边界受力性能 内核构件无外伸段及无加强段:外围...
钢结构中偶尔遇见钢
次梁
一端
铰接
, 另一端刚接, 这和两端铰接或刚接有甚...
答:
受力模型不同。
铰接
不能传递弯矩,刚接可以传递弯矩。也就是如果此处受力分析不需传递弯矩,那就用铰接,可以省钢材 如果此处受力分析需要传递弯矩,那就用刚接,因为铰接不能传递弯矩。具体的受力分析是个复杂的过程,大学中专门有结构力学,材料力学等等力学课程来分析这些 ...
PKPM建模
梁什么时候
应该在PMSAT用特殊梁(
铰接
)
答:
是否设
铰
由设计人员根据习惯自行确定。我的习惯是非框架梁设铰,框架梁不设。这个实际就是告诉软件一个前提或假定,设不设都不影响安全的。但是一般说来
次梁
不设铰的话上筋很大,还容易引起主梁扭矩超大从而造成超筋。设了铰的话,虽然次梁配筋总量可能会多些,但都多在下筋,整体的配筋更合理。重要...
梁的交点的连接
答:
之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的
次梁
和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为
铰接
端。PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。
钢结构中
铰接
与刚接在实际工程中怎么考虑
答:
铰接
连接节点形式简单大多数螺栓连接,方便安装,一般为
次梁
接主梁的情况下。刚接 连接形式螺栓外加焊缝,主框架梁接柱子或者悬挑处 。仅知道这些~~
什么
是主
次梁
交接,主梁断还是次梁断
答:
规范的标注主梁及框架梁是“KL”,
次梁
是“L”,但也存在设计对主梁和次梁的标注有不规范的现象。可以从受力的特点和结构两个方面来考虑:荷载从板传到次梁再传到主梁,再由主梁传到柱子。所以一般主梁是是搭接在柱子上,而次梁是搭接在主梁上。次梁一般和主
梁铰接
。