55问答网
所有问题
当前搜索:
架空输电线路施工及验收规范
220千伏
输电线路验收规范
答:
5. 接地
施工
接地施工应按照设计要求进行,确保接地系统的可靠性和接地电阻符合规定。6.
线路
调试 线路调试应按照设计要求进行,包括检查线路的绝缘性能、导线的张力、弧垂和排列间距等,确保线路的正常运行。7.
验收
验收应包括施工质量的检查、设备性能的测试和线路运行情况的监测,确保所有施工内容符合
规
...
110500kV
架空
送
电线路施工
工程中杆塔工程
验收
的主要内容有哪些_百度知 ...
答:
(4) 双立柱杆塔横担与主柱连接处的高差及主柱弯曲;(5) 杆塔结构倾斜;(6) 螺栓的紧固程度、穿向等;(7) 拉线的方位、安装质量及初应力情况;(8) NUT线夹螺栓、花篮螺栓的可调范围;(9) 保护帽浇筑质量;(10) 防沉层情况。以上参考《110~750KV
架空输电线路施工及验收规范
》GB 50233...
悬垂线夹安装后,绝缘子应垂直,顺
线路
方向与竖直位置的偏移角度不应超...
答:
根据《110kV~750kV
架空输电线路施工及验收规范
》GB 50233-2014 第8.6.6 条规定:悬垂线夹安装后,绝缘子串应竖直,顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5度,且最大偏移值不应超过200mm。连续上(下)山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装应符合设计规定。
求110kV-500kV
输电线路验收规范
答:
750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺导则 Q/GDW 112-2004 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则 Q/GKW 113-2004 750kV架空送
电线路施工及验收规范
Q/GDW 115-2004 750kV架空送电线路LGJK-300,50扩径导线架线施工工艺导则 Q/GDW 124-2005 ±800kV直流
架空输电线路
电磁环境控制值 Q/GDW 145-2006...
杆塔组立前要求混凝土强度值达到多少
答:
根据《110~750KV
架空输电线路施工及验收规范
》(GB 50233-2014 )规定:铁塔分解组立铁塔时,基础混凝土的抗压强度必须达到设计强度的70%。整体立铁塔时,基础混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%。具体强度值根据设计提供的基础等级按分解组立或整体组立要求的比例来确定 ...
220千伏
输电线路验收规范
答:
110kV~750kV
架空输电线路施工及验收规范
(GB 50233-2014)
220kv
输电线路
钢筋焊接的规定
答:
双面焊接搭接长度一般是10倍的钢筋直径(规范要求不小于6倍,看基础设计图纸是否有特殊要求)1、遵循《钢筋焊接及验收规范》JGJ18(110kv-500kv
架空
送
电线路施工及验收规范
GB50233-2005第5.1.3条提到)2、遵照设计院提供的基础图纸及设计说明 3、接地焊接参照110kv-500kv架空送电线路施工及验收规范GB...
10 千伏
线路施工规范
答:
本规程适于我局所属10-66KV
架空输
配电线路的大、小修改造工程10KV以下的低压配电线路也参照本规程执行。本规程依据部颁《电力工业技术管理法规》(试行)架空送电线路 设计规程》、《架空配电线路设计规程》、《架空送
电线路施
.
验收规范
》。线路检修、运行全部人员,配电变压器运行、维护人员。严格执行本...
架空
导线在同一档距内同相导线连接时接头的位置应距绝缘子多少厘米_百度...
答:
根据 《110~750KV
架空输电线路施工及验收规范
》(GB 50233-2014 ) 规定,不是理绝缘子,应该是离耐张线夹出口距离15米内不允许接头(8.4.12条)。
架空
电力
线路
的隐蔽工程记录是哪本规程
规范
给出的样表
答:
GB 50233—2014《110~750kV
架空输电线路施工及验收规范
》或 Q/CSG411002-2012《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新版110—750kv验收规范
架空线路验收规范最新版
110kv输电线路验收规范
2015版架空线路验收规范
35kv架空线路施工及验收规范
架空线路试验及验收规范
110kv线路施工验收规范
GB50233线路规范