55问答网
所有问题
当前搜索:
110kv输电线路验收规范
求
110kV
-500
kV输电线路验收规范
答:
750
kV
架空送电线路铁塔组立施工工艺导则 Q/GDW 112-2004 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则 Q/GKW 113-2004 750kV架空送电线路施工及
验收规范
Q/GDW 115-2004 750kV架空送电线路LGJK-300,50扩径导线架线施工工艺导则 Q/GDW 124-2005 ±800kV直流架空
输电线路
电磁环境控制值 Q/GDW 145-2006...
110
500
kV
架空送
电线路
施工工程中杆塔工程
验收
的主要内容有哪些_百度知 ...
答:
(4) 双立柱杆塔横担与主柱连接处的高差及主柱弯曲;(5) 杆塔结构倾斜;(6) 螺栓的紧固程度、穿向等;(7) 拉线的方位、安装质量及初应力情况;(8) NUT线夹螺栓、花篮螺栓的可调范围;(9) 保护帽浇筑质量;(10) 防沉层情况。以上参考《
110
~750
KV
架空
输电线路
施工及
验收规范
》GB 50233...
110
护井管底部开多大的孔
答:
750mm。根据《
110kV输电线路
工程施工及
验收规范
》规定,110kV输电线路的防雷接地装置中,带电部分或接地线与地网相连接的点处应设置护井,直径不小于750mm。在护井底部应开设密封孔和通风孔,密封孔孔径应不小于100mm,通风孔直径应不小于50mm,通风孔数量应根据护井内导线数量及线径而定,并应保证...
跪求:
110kV输电线路
工程基础、铁塔及附件监理初检抽查率是多少?哪个...
答:
1.基础工程:不少于报验总数的30%(应覆盖所有基础型式),其中耐张塔、重要跨越塔基础全检。2.铁塔组立:不少于报验总数的30%(应覆盖所有铁塔型式),其中耐张塔、重要跨越塔全检。3.架线工程的监理初检与竣工预
验收
前的监理初检同步进行,初检量不少于报验总数的30%(按线档或长度计)。
架空导线在同一档距内同相导线连接时接头的位置应距绝缘子多少厘米_百度...
答:
根据 《110~750KV架空
输电线路
施工及
验收规范
》(GB 50233-2014 ) 规定,不是理绝缘子,应该是离耐张线夹出口距离15米内不允许接头(8.4.12条)。
220千伏
输电线路验收规范
答:
110kV
~750kV架空
输电线路
施工及
验收规范
(GB 50233-2014)
220
kv输电线路
钢筋焊接的规定
答:
双面焊接搭接长度一般是10倍的钢筋直径(规范要求不小于6倍,看基础设计图纸是否有特殊要求)1、遵循《钢筋焊接及
验收规范
》JGJ18(
110kv
-500kv架空送
电线路
施工及验收规范GB50233-2005第5.1.3条提到)2、遵照设计院提供的基础图纸及设计说明 3、接地焊接参照110kv-500kv架空送电线路施工及验收规范GB...
110kv高压线安全距离
规范110kv
高压线安全距离规范
答:
要说噪音吗肯定有影响的.以下是其它电压等级的安全距离供参考,单位(KV) 10KV及以下0.7米 , 35KV1.0米,
110KV
1.5米,220 KV3.0米,330 KV4.0米,500KV 5.0米 变电站辐射距离是多少 要认识电磁辐射对人体的影响,首先要对电磁辐射有科学客观的认识。5、
输电线路
和变电站的电磁辐射属于极低频(...
按照架空送
电线路
设计技术
规程
的要求,下列哪些情况需要进行邻档断线情...
答:
《
110kV
~750kV架空
输电线路
设计
规范
》(GB 50545—2010)第13.0.11条规定,输电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的基本要求,应符合表13.0.11的规定。查表13.0.11可知,架空送电线路设计中需要进行邻档断线情况的校验的情况有:①跨越高速公路;②跨越Ⅰ级弱电线路。
输电线路
施工工艺分析?
答:
2线路的施工工艺分析2.1架设前的测量工作进行
110kV输电线路
架设前先要做仔细的测量操作,其重要性不言而喻,尤其是要测量好电杆铁塔的组立精度,而系到杆塔基础和地脚螺栓在测量方面也有非常大高的要求。在通常情况下没有一次测量成型的,都是需要反复多次测量,记录后用来以后的复核操作。如果杆塔处于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv线路施工验收规范
110kv电力线路施工验收规范
最新版110—750kv验收规范
GB50233最新规范
架空输电线路验收规程
架空线路试验及验收规范
66kv以上输电线路验收规范
输电线路施工要求及规范