55问答网
所有问题
当前搜索:
星型电机绝缘测试方法
三角形接线
星形
接线的
电动机绝缘
遥测
方法
答:
电动机绝缘
电阻测量步骤如下:(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“L”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两
测试
...
技术讨论
电动机星形
接法 测对地绝缘时要怎么
测绝缘
(只要测一相对地就...
答:
测量一相就可以,对地绝缘要用摇表测量
,一头接U,V,W任意相一头接机壳,已没分种120圈的转速转动摇表,数值越大绝缘越好,
请问三角形接线电机和
星型
接法的
电机测绝缘
的
方法
有什么区别
答:
三角形接法和星型接法都是所有线圈有连接点的,所以测对地都测量一相就可以
。前提是接线桩上所有连接片都在并联接可靠。
给我讲讲
星形
接线和三角形接线的
电动机
如何测量三相对地和相间的电阻...
答:
摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/ min, 1min后,读取读数
,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。当测试线圈绕组对地绝缘时连接片是不用拆下为来的,三相绕组对地绝缘只要有一相出现问题(有漏电),电机就必须进行维修(绕组重新浸绝缘漆或重绕),电...
星
三角降压启动
电机
应该怎么摇
测绝缘
答:
按下启动按钮SB2以后KM1得电吸合同时KM1自锁触点闭合,这时候KM3通过KM2常闭---KT常闭触点得电吸合。同时KT得电吸合,这时候是
星形
运转,注意当时间继电器的电后开始计时,当达到设定时间以后时间继电器延时断开触点断开,切断KM3电路,同时时间继电器延时闭合触点闭合,KM2得电吸合,自锁触点得电自锁。
什么是
电机
的相间
绝缘
电阻?
答:
电机
接线盒内断开
星形
或三角形接线联接片,此时电机内部相间接线断开,此时用表摇测AB,BC,CA绕组阻值就是相间
绝缘
电阻。
电动机测绝缘
?
答:
先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接
电机
外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地
绝缘
阻值。 三个绕组要分别测量 三次 ,有的电机是已经把
星型
连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。相间绝缘...
测试电机绝缘
强度,用摇表测一根就可以了吗?还是3根分别都得测。听说...
答:
不管
电机
内部是
星型
接法还是三角形接法用摇表测一根就可以了。有一点要提醒的,如果从上游配电柜
测试
的话,是带着三根动力电缆测试的,只测试一根的话不能排除动力电缆相间短路的可能,因为通过电机内部接线三相电缆时连接在一起的,排除的
方法
也很简单在端接电缆前对每相电缆单独摇
绝缘
,端接后测试任何...
电动机星形
接
法测绝缘
为什么不需要取联片
答:
1 当测试线圈绕组对地绝缘时连接片是不用拆下为来的,三相绕组对地绝缘只要有一相出现问题(有漏电),
电机
就必须进行维修(绕组重新浸绝缘漆或重绕),电机绕组对地电阻至少要大于2兆欧。2 电机由于过负载等因素而可能出现相间电阻下降或击穿进行相间绕组
绝缘测试
时,接线端连接片必须拆分开才可以进行测试....
相对相电阻摇测使用
方式
答:
用一个
电机
举例
测试
相与相之间的
绝缘
电阻
方法
:1、打开电机的接线盒,可以看到里面的接线,有如下
星形
和三角形两种接法。2、拆除接在U1、V1、W1的输出线,再拆除(星形)W2、U2、V2之间或(三角形)W2U1、U2V1、V2W1的连线。这样就把电机内部的绕组(相导体)独立开来。3、用摇表的两表笔连接U1和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
星接电机怎么测量绝缘
星形接法电机相间摇表摇绝缘
星三角启动电机绝缘测量
星三角接法的电机怎么测电阻
星形接线测绝缘
星型接线电机绝缘电阻多少
星型接线电机怎么测量好坏
控制柜中测量电机绝缘的方法
星三角电机怎么测量电机好坏