施耐德MT20H1空气断路器如何修改整定电流??

施耐德MT20H1空气断路器,额定电流2000A,分断50KA,配micrologic5.0控制单元,原来配电柜出厂时整定的长延时电流为800A,因后期增加的负荷太多,近期电流超载频繁跳闸,因此想将长延时电流整定到1500A,但在5.0控制单元中并未发现有保护电流阀值等设定选项,请问具体应如何操作?

如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即设定为1400A,指向 .8即为1600A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-24

施耐德MT20H1配的micrologic5.0上有调节旋钮,长延时整定电流的整定范围为0.4~1.0In,In与断路器内置的互感器有关,MT20的互感器范围为1000~2000A,所以先要确定互感器的一次侧电流,再调节整定旋钮,从而改变整定值。如果现在的互感器小于1500A,则先要更换互感器。 参见附图。

第2个回答  推荐于2017-09-01
Ir这个旋钮,从0.4~1,这个就是调长延时保护。

科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。
电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电荷数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。
第3个回答  2011-03-24
当然可以调节,你在脱扣单元上应该能看到Ir这个旋钮,从0.4~1,这个就是调长延时保护的,你把这个旋钮转到0.7或0.8,也就是0.7×2000=1400,0.8×2000=1600,这样就可以了。
第4个回答  2011-03-24
快去断路器没有可以调节的地方,整定电流不对只能另买需用的型号。
如果是热继电器或者、综合保护器之内的电器元件是可以调的。
相似回答