ns800n断路器如何整定值
施耐德
NS800N 断路器
上 有两个 Ir旋钮 和一个 tr旋钮 是不是就是调节...
答:
是的,IR
设定
分断能力;TR电流设定。
350KW水泵电机用多大的开关?要用施耐德
NS
系列
答:
你查一下配电设计手册,350KW电机的额定电流大概为555A,你
整定
一下,
断路器
选630A够了 如果你按照粗算公式:I=2P=700A,实际电机的额定电流根本不会有700A,选
NS800N
3P就够了,大了浪费。
施耐德
ns
空气
断路器
维护保养
如何
断路器的接线方法
怎么样
答:
一、接室内线:在下方标有字母
N
接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里,在下方A1接照明线(电灯)的火线,在下方A2接插座线的火线分路,在下方A3接空调线的火线分路。二、接进户线:在上方N接零线(蓝色),在上方L接火线(红色),地线不用进入开关。以上就是关于施耐德
ns
空气
断路器
的详细介绍了,...
请教郭老师,低压配电系统图中有些疑惑,麻烦解答一下
答:
1、FU 2A--保险,额定电流2A。3P指3极(3相)2、CTx3
800
/5 的含意是3只 800/5电流互感器.CT是电流互感器的缩写.X3指A.B.C每相各装1只.共3只.800/5为电流互感器的变比.一次侧电流为800A.二次侧为5A.3、
NS
是施耐德公司的塑壳
断路器
型号,是专用型号.50KA 指额定短路开断电流值....
断路器
型号
怎么
选择
答:
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,
即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍
;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 首先,按1条选择的断路器,再区...
施耐德
断路器
额定电流有哪些
答:
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A。再根据脱扣器的不同
整定值
,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160
N
TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的...
施耐德 电气 专业人士请进
答:
Compact
NS 800
-1250A 塑壳
断路器
为满足更多应用而设计:低压配电保护,高额定值,电机保护线路控制(负荷开关)。统一的系列:额定电流从800A至1250A从800A至1250A的所有分断等级(N,H,L)一个尺寸3极或4极固定式2种电子式保护单元,采用真实有效值测量工作电压可达690VAC,380/415VAC,分断能力50kA-150kANA型负荷开...
施耐德
断路器NS
1250N上的 Ir Tr Isd是什么意思?
答:
分别代表Ir额定电流
设定
的倍率,Tr过流保护跳闸时间,Isd设置瞬时动作保护倍率
空气开关NS
400N是什么意思
答:
全称为Compact
NS
400N,这是施耐德的框架等级为400A的带电子脱扣器的塑壳
断路器
,
整定值
用户可调,是Compact NS系列里面等级最低一种,NS400N的极限分断电流仅为50kA。
施耐德
空气开关
价格和型号
答:
该公司主要销售小型断路器C65 DPN EA9 NC 浪涌保护器PRD 3P+N,塑壳
断路器NS
-100N/3P NS-100N/4P ,交流接触器LC1-D09 LC1-D12,双电源开关WATSN-63N/2P WATSN-63N/3P等,高低压电气,输变电气设备,自动化设备,仪器仪表,等50多个系列,900多个品种,8000多种规格的产品。该公司秉承“顾客至上,...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
ns800N断路器设置方法详解
施耐德ns800n电流设定
断路器怎么设置定值
断路器整定电流怎么调整
断路器整定值怎么设定
人民电器rmw2断路器保护设定
断路器电流如何调整
施耐德断路器ig整定值调整
施耐德ns800n说明书