断路器isd一般设置多少
110千瓦电机起动三相
断路器ISd
要调到多大?
答:
单台电机的过流保护可按2.5-3.0倍的额定电流
设定
能满足要求,(以能躲过启动电流为准)。
短路保护脱扣延迟整定是
多少
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。
Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
高压
断路器
型号含义
答:
识别
断路器
长延时跳闸
设定
时间为0.5~24秒
Isd
=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
施耐德塑壳
断路器Isd
Im Ir Io
答:
短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。
调范围为5至10 x In
。短路短延时保护:带有固定延时的短路保护 (Isd)短路短延时电流值Isd可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与下级断路器的选择 性配合。过载长延时保护调整(IO)
施耐德
断路器
上IoIrIsd是什么意思
答:
施耐德
断路器
上的Io、Ir、
Isd
是三个关键的电流
设定
值,它们在保护电路中起着重要作用。Io(基准参考电流)是根据断路器的额定分段电流值设定的,作为保护整定的参考标准。Ir(长延时跳闸电流设定值)是基于Io的倍数设定,当电流达到Ir值时,断路器会在特定延时后(如400s、16s或11s,取决于Ir值)自动...
断路器
型号的含义是什么?
答:
2. "Tr"指的是额定开断时间,它表示
断路器
在故障情况下切断电流所需的时间,通常根据断路器机构的大小
设定
,范围在20毫秒到120毫秒之间。3. "
Isd
"表示短延时过负荷脱扣器的整定电流,这是过载保护装置在短时间内所能承受的最大电流,超过此值将导致断路器自动跳闸。4. "Tsd"指的是短路保护脱扣延迟...
软启动315KW 电机 800A
断路器
需要
设定
Ir tr(s)
Isd
tsd Ii 分别代表什...
答:
也就是640A过载时不启动的,可能640x1.05或者1.20过载才启动 Tr 过载保护时间
设置
,不过要提醒的是不是设置成比如12就12秒过载跳闸,需要查脱扣曲线
Isd
短延时保护,比如选6,上面Ir为640A Isd=6XIr=6x640=3840A 超过这个值保护启动 Uimp:额定冲击耐受电压 tsd:最大分断时间(短延时)tg:最...
空开上的I0,Ir和
Isd
分别代表什么意思,怎么
设定
?
答:
In是过负荷脱扣器的额定电流,Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,
Isd
是短延时过负荷脱扣器的整定电流。总开关用不带漏保的2P
空气开关
,分路使用1P或2P带漏保的空气开关。国标《低压开关设备和控制设备 低压
断路器
》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流的概念有如下解释:断路器的额定...
配电施耐德万能
断路器
疑问
答:
Isd
短路短延时脱扣电流整定值,这个属于短路保护,也是反延时,
设定
为Ir的4-8倍 sd短路短延时脱口时间整定值,也是选择曲线,同样根据你的需要、上下级配合选择 Li瞬动保护,无延时立即动作,需要跟上级配合,整定倍数为2-12倍的In(
断路器
额定电流)大小关系是Ir<Isd<Li ...
固定式
断路器
上面的参数 Ir,
Isd
,tr是什么意思?怎么
设定
啊!
答:
应该是额定电流,
断路
电流和断路时间 一般额定电流是没法设定的,断路电流一般设额定电流的1倍左右,断路时间
一般设几
秒钟就好啦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器Isd什么意思
空开isd怎么设置
施耐德开关io ir isd
断路器io ir isd如何设定
ir tr isd tsd li怎么设置
断路器isd是什么保护
断路器保护电流怎么调
断路器整定值一般是多少
断路器调整定值图解