55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值一般是多少
如何选择
断路器
的动作电流
整定值
?
答:
按照防护形式选择,三个型号的电流
整定值
也不一样,要根据线路电流选择。具体数据如下:脱扣曲线,是
断路器
速断脱扣器的动作特性曲线。脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于小型照明电路。3、C曲线:脱扣电流...
怎样选
断路器
的
整定值
?
答:
Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)
。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
漏电保护器的动作电流
整定值一般
取
多少
?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。
防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA
,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
断路器
常用
整定值
都有
多少
答:
断路器常用整定值有两种最常见的:额定电流63A-125A
,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用“框式”接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。额定电流6A-1250A,...
我的压缩机最大运行电流22.5A,
断路器
电流
整定值
应该设
为多少
?用的是...
答:
断路器的整定电流一般为额定电流的1.5倍
,另外取电流整定值和正泰NS2没有任何关系
低压
断路器
的
整定值
指的是什么
答:
断路器整定值是
指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.
一般
塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的...
断路器整定值
答:
不是固定的,可以改变,根据实际需要进行
整定
。假如你用额定400A的
断路器
,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流
值设定
在大概(1.1倍-1.3倍...
热继电器的选型时需要考虑到
断路器
的
整定值
吗?
答:
对于
断路器
来说,它的短路保护
整定值
当然要大于Ip,否则电动机刚送电,断路器就跳闸了。热磁式断路器的短路瞬时保护整定值的范围是1.5到10倍额定电流。我们按10倍整定值来计算,把12除以10,得到1.2。也就是说,断路器的额定电流应当是电动机额定电流的1.2倍。对于断路器来说,它的额定极限短路...
ZW8-12/630真空
断路器整定值
分100.200.300,为什么最大只有300A?额定电...
答:
是的,ZW8-12/630真空
断路器
,断路器的额定电流为630A,但内置的电流互感器抽头档为100A-200A-300A,这在当初选型时已经确定了。内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用。额定电流与
整定
电流没什么关系,额定电流表示开关接通时的额定通流能力,整定电流是线路需要控制的过电流值。比如说你们需要的...
框架
断路器
4000A
整定值
都
为多少
?
答:
短路短延时要考虑上下级配合,使上下级保护动作电流值相差1.2倍以上,或者相同电流下动作时间值相差200ms以上。瞬时主要考虑所接回路短路情况下的正确动作,确保保护线路末端短路时还能够可靠动作,同时,也要避过电机类启动峰值。一个案例,仅供参考:长延时
整定
在0.8倍/12s;短延时整定在8倍/0.4s;...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器过载和短路电流整定值
电流脱扣器整定值是多少
断路器短路瞬时脱扣器整定值
智能断路器参数整定值
断路器长延时脱扣器整定电流
abb断路器整定值拨码
断路器整定值设置标准规范
断路器设定值
断路器isd一般设置多少