55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器isd一般设置多少
万能式低压
断路器
跳闸后如何看是发生了什么故障?
答:
万能式低压
断路器
所用的只能控制
器一般
在线路故障跳闸后都能显示故障原因--过载、短路、接地故障或三相不平衡跳闸,常用的型号可以按控制器上的故障检查按钮,看面板上哪个红色指示灯亮,一般为Ir1或Il表示为过载跳闸,IR2或
ISD
灯亮表示为短路跳闸(电流小),IR3或Ii灯亮也表示短路跳闸(相对前者短路...
NSX100H
断路器
开关,转电机,电机的额定电流是32A,为什么一转就跳开关...
答:
Ir是过载长延时电流,电机一开就跳闸和这个值是没有关系的,你应该调大Ii或者
Isd
。你看一下你开关额定电流是不是小了。
施耐德
断路器
NS800h上的 Ir Tr
Isd
是什么意思?
答:
需要查脱扣曲线
Isd
短延时保护,比如选6,上面Ir为640A Isd=6XIr=6x640=3840A 超过这个值保护启动 如何
设置
?过载要根据你的负荷运行工况来确定 Isd要计算短路电流来确定,还再考虑到保护的选择性。如果几级都是施耐德公司产品,
一般
不用考虑保护的选择性。
这是施耐德的
空气开关
,请问这三个旋钮分别是调节什么的?
答:
Ir=0.4~1xIN表示
断路器
的长zd延时电流整定值为额定电流的0.4~1倍 识别断路器长延时跳闸
设定
时间为0.5~24秒
Isd
=1.5~10xIr表示断路器的短延时电流整定值是长延时电流整定值的1.5~10倍 若有旋钮,应具有短延时跳闸设定时间和瞬时跳闸设定电流值。
主
断路器
额定电流指的是哪种电流?
答:
4、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。5、额定极限短路分断能力Icu:是
断路器
规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
断路器
上lr lsd tr是什么意思 分别在什么情况下起作用
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为
一般
在过载(即超过Ir)时,遵循(已经
设定
好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。
Isd
是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
施耐德电气中SD+OF什么意思
答:
是施耐德微型
断路器
C65N系列附件的类型,SD是报警触点,OF是状态指示触点。施耐德最新产品是iC65N,为了和C65N区分开,新的附件为iOF和
iSD
,功能是一样的。iSD/SD的作用是断路器故障脱扣时发出信号,前面板上有机械指示,可指示故障脱扣。iOF/OF的作用是指示断路器的合、分状态。其他常用附件 1、分励...
抽屉式
断路器
怎么整定长延时电流、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德的MT
断路器
在控制单元处有调整旋钮。长延时电流整定旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长延时延时时间整定旋钮为Tr,
设置
6Ir时的延时时间;短路短延时电流整定为
Isd
,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...
施耐德电气中SD+OF什么意思
答:
施耐德电气中的SD和OF是微型
断路器
C65N系列附件的类型标识。SD代表报警触点,而OF代表状态指示触点。施耐德推出的最新产品是iC65N系列,为了与C65N系列区分开,新的附件采用了
iSD
和iOF的标识,但功能保持一致。iSD/SD触点在断路器发生故障脱扣时发出信号,并通过前面的机械指示显示故障脱扣状态。iOF/OF触点...
真空
断路器
的整定电流是怎么回事?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流整定值;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;
Isd
:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...