55问答网
所有问题
当前搜索:
敷设电力电缆必须按照
电缆敷设
顺序
答:
1、
应按
电压等级由高至低的
电力电缆
、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。2 、...
电力电缆敷设
的基本要求是什么?
答:
(9)在
敷设电缆
前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况
必须
施工时,
应
将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,
电缆线
芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。(10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与...
敷设电缆应
遵守哪些规定
答:
敷设电缆遵守的规定:
1、电缆必须悬挂:在水平巷道或倾角30度以下的巷道中
,电缆应用吊钩悬挂,在立井或30度及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆;2、水平巷道或倾斜井巷中悬挂电缆应有适当的驰度,并能在以外受力时自由坠落。其悬挂...
电缆
的
敷设
原则?
答:
在电缆沟、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定。电缆沟或隧道内通道净宽,不宜小于表2-15规定。不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择。
敷设电缆
时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定;当温度低于表2-19规定...
电力电缆敷设
的长度要求?
答:
1、
电缆敷设
驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度
按电缆
全长的 2.5%计算,单位为 m/根。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电力电缆敷设
有什么要求?
答:
注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一般对于10千伏的
电缆
我们施工深度按0.8米。直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻...
电缆敷设
时
应
符合哪些规则要求。
答:
5m。3 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。4 重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式
敷设电缆
。5. 3. 9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。详细情况及内容
按照
国家标准GB50217-2007《
电力
工程电缆设计规范》进行。
电缆
线路可以沿什么
敷设
答:
4.电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。5.在有高层建筑的施工现场,,临时
电缆必须
采用埋地引入。电缆垂直
敷设
的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于18m。...
电缆
安装施工规范有哪些
答:
2 电缆桥架安装和桥架内
电缆敷设
,
应按
已批准的设计文件施工。3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,
敷设电缆
具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1.金属...
高压
电缆
埋地
敷设
规范要求有哪些?
答:
⑥ 直埋电缆不
应
水平敷设在各种管道上面或下面;⑦ 电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。⑧
敷设电缆
时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。
电力电缆敷设
前应...