55问答网
所有问题
当前搜索:
敷设电力电缆必须按照
电力电缆
怎么套定额?
答:
单芯
电力电缆敷设按
同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,
应按
实际加工价计算(或调整价格)。问...
室内外电缆沟底
敷设
时,1kV的
电力电缆
与控制电缆间距不应小于()。_百 ...
答:
【答案】:B 【解析】本题考查的是电气线路工程安装。单侧角钢支架,电缆沟内
电力电缆
间水平净距为35mm,但不得小于电缆外径尺寸。控制电缆间不作规定,当沟底
敷设电缆
时,1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于100mm。
电力
设施保护条例实施细则2022
答:
线路保护区的区界上,
应
设立标志,并标明保护区的宽度和保护规定; (二)在架空
电力
线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志,并标明导线距穿越物体之间的安全距离; (三)地下电缆铺设后,应设立永久性标志,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门; (四)水底
电缆敷设
后,应设立永久性标志,并将水底电缆所在位置书面...
高压
电缆
套什么定额?
答:
问题二:
电力电缆敷设
套什么定额 套用定额相同,只是VV4*240+1*120电缆敷设定额子目单价
需要
*1.3(因为定额是
按照
铝芯电缆考虑的),电缆头子目单价应*1.2*1.2(第一个是铝变铜,第二个是3芯变5芯),当然主材费是不同的这你是知道的定额说明电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人...
高压电缆套什么定额,
电缆敷设
套什么定额?
答:
定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。 问题二:
电力电缆敷设
2、架空电缆 一般的架空电缆都是单芯的,
按
其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。三、特征不同 1、
电力电缆
1)占地少。一般埋设于土壤中或
敷设
于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,...
电力电缆
在热力管道上方
敷设
时与热力管道的距离是多少?
答:
按照
相关安全规定,
电力电缆
不宜在热力管道上方平行
敷设
,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交叉处用隔热板加以保护,隔热板的长度应不小于d+2000mm(d为热力管道...
YJV
电缆
截面积小到什么程度不用做电缆终端头?
答:
1。2如果16mm2以下电缆的终端头没有
按照电力电缆
终端头制作的要求进行施工制作的,才是不能计算电缆头。而应该按照焊压铜接线端子计算或者按照有端子(无端子)外部接线计算的。2。YJV-5*70的电缆套铜芯
电力电缆敷设
截面120mm2以下定额子目人工系数乘以1.3(因为电缆敷设均按照4芯考虑的)。电缆头制作...
10KV
电力电缆
是否可与380v低压电力电缆共管
敷设
哪一规范哪条款说明_百 ...
答:
对外界磁场干扰、温度干扰会比较敏感,所以为了低压线缆的内在电流电压特性,一般不允许共沟、共管
敷设
。高压电缆:高压电缆是
电力电缆
的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜