55问答网
所有问题
当前搜索:
敷设电力电缆必须按照
电缆
管井施工埋深多少
答:
④地下并列
敷设
的电缆,中间接头的位置需互相错开,防止接头事故时,损伤其他接头。对于电缆与其他管线、建筑等平行和交* 时,
应按
规格的规定执行,不得随意更改。 ⑤农村低压
电力电缆
,一般采用聚氯乙烯绝缘电缆或交联聚乙烯绝缘电缆。在有可能遭受损伤的场所,应采用有外护层的铠装电缆 ;在有可能发生位移的土壤中(沼泽地...
电气设备安装工程有哪七大组成部分?
答:
按照规范的要求,电机安装后
必须
进行检查,测试绝缘,如绝缘较低或不合格的电机必须进行干燥。5、
电缆敷设按照
功能和用途,电缆可分为
电力电缆
、控制电缆、通讯电缆等,电缆的分类见表1所示。按电压可分为500V、1000V、6000V、10000V,以及更高电压的电力电缆。电力电缆是用来输送和分配大功率电能用的。控制电缆是在配电...
10KV
电力电缆敷设
长度有2公里,中间该怎么处理
答:
10KV
电力电缆敷设
长度有2公里,中间应引出地面设10kV的T接箱,由T接箱再引至变压器。电缆路径要求 1、 按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。2、 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。3、 便于敷设、维护。4、 避开将要挖掘施工的地方。5、 电缆线路
应按
有关规范规程做...
高压
电缆
能否在皮带通廊内施工
答:
高、低压
电力电缆敷设
在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。第四百七十条 立井井筒中...
多少根
电缆
才
需要
用电缆沟
敷设
?
答:
3、电缆支架安装完成后,
应按
设计要求进行接地,所有金属支架和穿墙套管必须连成一个电所通路。 3.4.4电缆支架层间的最小垂直净距,要求10KV及以下
电力电缆
为150 mm,控制电缆为100 mm。4、
电缆敷设
:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制
电缆应
分开...
民用建筑电气
电缆
的材质有规定吗
答:
工程经验,根据《
电力
工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑
电线电缆
防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其
敷设
方式...
穿墙预埋管埋深截面积怎么理解?
答:
对于电缆与其他管线、建筑等平行和交* 时,
应按
规格的规定执行,不得随意更改。 ⑤农村低压
电力电缆
,一般采用聚氯乙烯绝缘电缆或交联聚乙烯绝缘电缆。在有可能遭受损伤的场所,应采用有外护层的铠装电缆 ;在有可能发生位移的土壤中(沼泽地、流沙、回填土等)
敷设电缆
时,应采用钢丝铠装电缆。 B.排管敷设方式 作为城市...
什么情况套
电力电缆
试验定额?
答:
1KV以下电缆不
需要电力电缆
试验,已经包含在子目中。一般情况下,电缆在
敷设
前后都要做试验。对于低压电缆(380V)来说,敷设前需要用摇表摇测绝缘电阻(就好像出远门给车做个全面的保养一样),如果坏了就不敷设了或找到坏的地方再敷设;敷设完毕后还要测绝缘电阻、相序试验(电缆起点的相序与终点的相序...
多芯交联聚乙烯绝缘
电力电缆敷设
时最小弯曲半径是多少
答:
最好买本建筑电气安装施工工程及验收规范看看。使用特性 1、工频额定电压:U0/U(Um)0.6/1(1.2)kV。2、电缆导体的允许长期工作最高温度90℃。3、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体允许最高温度不超过250℃。4、
电缆敷设
时环境温度应不低于0℃。5、电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。
电力电缆
试验标准是什么
答:
测试标准以国际电工委员会(IEC)标准为参考,制定相应的各级标准,如国家标准、行业标准或企业标准。一些新产品最初可以以企业标准为准。为使产品质量尽可能符合IEC标准,各类型
电力电缆
需进行的主要试验项目表。试验内容 主要项目为电性能试验和热性能试验,必要时进行护套机械性能试验及结构尺寸检查。电性能...