55问答网
所有问题
当前搜索:
接地网埋地敷设的要求
接地网要求埋地
多深
答:
按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言
,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的埋设
深度一般在0.8m~1.5m之间
,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,要...
接地网的
接地体如何
敷设
?
答:
水平接地网用大于35平方米的铜电缆剥皮,然后适当涂导电胶,水平接地网线槽距地面500mm,线槽宽度200mm
。线槽上应放置无水聚合物减阻剂和适当的填料,并按网格形状铺设带导电胶的电缆,然后将埋土夯实。接地网的接地距离可按1.5×1.5/3.0×3.0m布置,每个交叉点作为垂直接地体的连接点。最后,...
电气设备
接地
有何
要求
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备...
建筑设备简述
接地
体的分类及安装
要求
答:
第3.3.4条
每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω
。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连I当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:Se2≥0.3KcRI (3.3.4)式中 Se2 — 地中距离(rn);KC — 分流系数,...
接地
装置是怎样设置的?
有什么
具体
要求
?(一)
答:
(1)自然接地体包括直接与大地可靠接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备
(通过或储存易燃易爆介质的除外)、水工构筑物和类似构筑物的金属桩。交流电气设备应充分利用人工接地体.即可节约钢材和人工费用,又可降低绝缘电阻,但应注意以下几点:1)利用自然接地体并外引接地装置...
埋地
储罐
接地接地
线要裸露在外面吗?
答:
1.
接地
线的接头应该牢固可靠,接头处应该加装接地夹,以确保接地线与储罐之间的连接牢固可靠。2. 接地线的
敷设
应该避免与其他金属管道、电缆等交叉敷设,以免产生干扰。3. 接地线的敷设应该避免与其他设备、管道等接触,以免产生短路。4. 接地线的敷设应该避免在弯曲处产生过度弯曲,以免影响接地效果。总...
防雷
接地
工程施工及验收规范是什么?
答:
屏蔽的作用是防止雷电感应对电子设备和干扰,根据不同的对象,屏蔽分有房屋屏蔽、管线屏蔽和设备屏蔽三种。屏蔽的效果与材料的导磁率有关,与材料的厚度尺寸有关;与网孔的大小尺寸有关。网孔越少,材料越厚,材料的导磁率越好则屏蔽的效果越好。7、线缆的
敷设
问题 线缆最好采用
埋地
套铁管的方式敷设。缆井...
电气工程施工方法
接地
系统?
答:
1、建筑物防雷:利用建筑结构主筋作为引下线引至综合
接地网
,建筑结构主筋(4根≮φ16)需与雨棚支撑架可靠联接。接地保护线引至室内均压环(40×4镀锌扁钢),所涉及的金属构件需可靠接地。所有
埋地
进户线入口处,将进户缆线的金属外护套及进户的金属穿墙套管接地,接地线引至综合接地体。2、接地及...
农村三层自建砖房怎么防雷,主要是想知道
接地
体怎么施工
答:
防直击雷
接地
宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与
埋地
金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范
要求
,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物
敷设
成环形接地体。
...工作(保护)
接地
体及接地线连接方法不符合
要求
是什么原因,如何预防...
答:
(4)防雷
接地
利用建筑物主钢筋的应用红漆明显标志出来,主钢筋引出屋面应用同规格镀锌扁钢与避雷带连接,其根数、坐标位置应符合设计
要求
。(5)
埋地敷设的
工作(保护)接地线,镀锌扁在引入室内照明配电箱、电表箱、动力配电箱等处,都必须明露,不得利用钢管串接引入箱内。(6)接地体与接地线的埋地深度应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地网埋设深度要求规范
室内接地网敷设规范
接地网的埋设深度是多少
建筑铜排接地预埋要求规范
设备基础距离接地网距离
最新防雷接地施工规范
设备接地埋深规范
接地线施工标准