接地装置是怎样设置的?有什么具体要求?(一)

如题所述

第1个回答  2013-10-23
接地装置包括接地体和接地引线。接地体又分自然接地体与人工接地体两种,而接地引线则是与接地体可靠连接的导线,也称接地线。(1)自然接地体包括直接与大地可靠接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备(通过或储存易燃易爆介质的除外)、水工构筑物和类似构筑物的金属桩。交流电气设备应充分利用人工接地体.即可节约钢材和人工费用,又可降低绝缘电阻,但应注意以下几点:1)利用自然接地体并外引接地装置时,应用不少于两根导体在不同地点与人工接地体可靠连接,但电力线路除外。2)直流电力回路中,不应利用自然接地体接地。直流电力回路中专用的中性线、接地体和接地引线不应与自然接地体相连接。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-05
接地装置的设置及要求:
1、一般要求
首先充分利用自然接地体,节约投资,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时,不必再装设人工接地装置,否则应装设人工接地装置作为补充。
人工接地装置的布置应使接地装置附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压,保证人身安全。
2、自然接地体的利用
建筑物的钢结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的金属管道(可燃液体和可燃可爆气体的管道除外)以及敷设于地下而数量不少于两根的电缆金属外皮等,均可作为自然接地体。变配电所可利用它的建筑物钢筋混凝土基础作为自然接地体。利用自然接地体时,一定要保证电气连接良好。
3、人工接地体的装设
人工接地体有垂直埋设和水平埋设两种基本结构型式。
常用的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管或L50×5的角钢,为了减少外界温度变化对流散电阻的影响,埋入地下的垂直接地体上端距地面不应小于0.7m。
对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置,应根据腐蚀的性质,采用热镀锡、热镀锌等防腐蚀措施,或适当加大截面。
当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤,这种影响称为屏蔽效应。这使接地装置的利用率下降,所以垂直接地体的间距不宜小于5m,水平接地体的间距也不宜小于5m。
接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形。35~110kV/6~10kV变电所的接地网内应敷设水平均压带。为了减小建筑物的接触电压,接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般取2~3m。