55问答网
所有问题
当前搜索:
接地网埋地敷设的要求
防雷
接地
和接地网格
有什么
不同?
答:
八、 供电形式:供电的形式最好采用TN-S系统。供电线路最好
埋地
套铁管引入。N线、PE线重复
接地
引出,电源装电源避雷器。九、 各种信号线装信号避雷器问题:对信号避雷器的选择
的要求
是工作频率适合、传输功率大,插入损耗低、验波系数少,雷电通流量大,响应时间快,残压低的信号避雷器。同时避雷器应...
防雷措施都包括什么?
答:
接地装置是接地体和接地线的总合,用来传到雷电流并将其流散入大地,即将雷电流泄放入地。接地体和接地线之间是合理组合并连接的,形成布局均匀的
接地网
,所有连接点都要做到防腐、防锈等处理,确保接地装置的使用年限,从而起到很好的散流作用。二、内部防雷装置 内部防雷装置是用来减小和防止雷电流在需...
板房怎样避雷
答:
一、利用基础内钢筋网作为
接地
体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式
的要求
:S≥1.89kc2 (3.4.3) 式中 S —-钢筋表面积总和(m2)。二、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内
敷设
人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.4.3的规定。第3.4.7...
一般厂房电气设计需要什么规范啊
答:
厂房设计标准规范:一、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护
的要求
。二、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度...
机房
接地网
接地引下线含安装是什么意思?
答:
“机房
接地网
接地引下线含安装”应该是施工单位给你的报价单里面的项目名称吧,指的是机房接地网及(或)接地引下线的材料及安装都由他们承担。含安装指的是报价费用含有安装施工费。
请教监控大师傅:小区户外监控需不需要装防雷?
答:
监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线。在系统防雷时应针对不同的传输线路分别做不同的防护。光纤作为传输线路时,由于本身不是导体,对雷电流没有感应,所以线芯不考虑做防雷措施,但加强芯应
接地
处理。同轴电缆做传输线路时,应该在传输线路两端安装同轴避雷器,并对传输线路进行穿钢管
埋地敷设
...
施工现场临时用电安全生产检查要点?
答:
9.保护零线应单独敷设,不作它作,重复
接地
线应与保护零线相连接。10.保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度
要求
。保护零线架空
敷设的
间距不小于12米,保护零线必须选择不小于10M㎡的绝缘铜线或不小于16M㎡的绝缘铝线。11.手持式用电设备的保护线,应在绝缘良好的多股铜线、橡皮电缆内,其截面不...
电气设备防雷的相关措施有哪些?
答:
架空和直
埋地
的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的
接地
装置相连或独自接地。各种情况下,接地电阻均应符合相应
的要求
。(5)等电位和防侧击的措施 从首层起,每三层框架圈梁的底部钢筋与人工引下线或作为防雷引下线的柱内钢筋连接一次。竖直
敷设的
金属管道也应每三层与圈梁钢筋连接一次。对于高度超过...
建筑防雷
接地
工程报建费如何收取
答:
6、基础
接地网
及跨接线(一般是基础钢筋焊接)7、室内接地母线
敷设
(金属管道、设备、门框,窗户的接地)8、总等电位接地端子箱MEB安装(一般在底层配电房),分等电位接地端子箱LEB安装(卫生间设置)9、室外的接地网常采用50*5的角钢,
埋地
2500作为接地极,距离外墙1米安装连接线常用角钢,钢管也可以。
防雷和
接地
是不是一回事
答:
27、当采用工作接地时,变压器二次中性点的接地电阻值不应超过 4 欧姆。28、接地线应用多股 钢 导线,其截面应符合热稳定
的要求
,但最小截面不应小于25mm²。29、避雷器引线连接 螺丝 及结合处应严密无裂纹。30、避雷器接地线截面应满足规程规定,不应有 锈蚀或断裂 ,与
接地网
连接可靠。31、...