接地扁铁埋地深度
接地扁铁
埋入地下多深
答:
这款金属导体扁铁埋入地下深度要求是不小于0.6米
。为了确保接地系统的安全运行,避免雷电等强电流对设备和人身造成伤害,接地扁铁需要埋入足够深的地下。这样可以使电流在地下流动,避免对设备和人身造成损害。接地扁铁埋入地下一定深度后,可以确保与土壤接触良好,提高电流传导效率。同时,足够深的埋设深度可以...
电力电杆的
接地扁铁
需要挖多少深
答:
冬季没有冻土的地区,接地扁钢埋入地面0.8米以下
。有冻土地区应当在冻土层下
室外照明:25*4
扁铁
作
接地
线时
埋地
最底
深度
有要求么?
答:
室外照明25*4扁铁做接地极的时候埋设深度一般不小于0.7m
。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地...
山地
扁铁
正常多深
答:
0.7m
。
山地扁铁正常情况下埋0.7m即可
,如果是过道处就深埋一点,1M以下。镀锌扁铁是一种用于防雷接地的钢材,有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。配电室接地扁铁做法规范:扁铁安装在四周的墙上,距离地面20到30厘米,扁铁的深度
不能小于60厘米
,扁铁在安装时要保持平衡,扁铁在选材时,要选择4...
接地
极怎么预留?设计上说用40*4的
扁铁
甩出至散水,扁铁有
埋
深要求吗?
答:
虽然没有埋深要求
,但是如果埋深不够,接地电阻会超的啊,通常将扁铁可靠焊接在基础钢筋网上的。 这样有时也可能满足不了设计和规范要求,还要另设接地极的。
配电室
接地扁铁
安装高度是多少?
答:
配电室
接地扁铁
安装是40x4热镀锌扁钢,沿墙明敷,距地0.3米.接地电阻不大于1欧的是,达不到增打人工接地极.室内正常不带电的金属构件均需要与室内接地,母线连接。没有特别规定,建议20-30cm。这样的高度是最常用的,一般都是这个高度。
农村家庭用电
接地
线用3mm厚2.5Cm宽镀锌
扁铁
打入地下1米深行吗
答:
做
接地
线用3mm厚2.5Cm宽镀锌
扁铁
打入地下1米深,还是差点,做保护
地线
材料大小不是只要的,主要是地深与接触面积,就是越深越好,如果做不了深,可以做面积大,面积大,接地电阻一样会小,在就是应该尽量找潮湿地方做地线,或者加盐,减少接地电阻。
厂房基础
接地
网后做
扁铁
要多深、
答:
从图片看,你的问题是 厂房基础
接地
网用
扁铁
要
埋
多深?对吗 工艺图册的指导意见是要在熟土下(意思是刨除砖石表层)大于500mm。图片可见你的太浅了。
地线接地
应多深?
答:
按照规定
接地
线要求
埋地
2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的
地线
。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
如何固定
接地扁铁
?
答:
(水平
接地
体局部
埋
置
深度
不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢\x0d\x0a3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10mm~15mm,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉