55问答网
所有问题
接地极怎么预留?设计上说用40*4的扁铁甩出至散水,扁铁有埋深要求吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-29
è½ç¶æ²¡æåæ·±è¦æ±ï¼ä½æ¯å¦æåæ·±ä¸å¤ï¼æ¥å°çµé»ä¼è¶ çåï¼é常å°æéå¯é çæ¥å¨åºç¡é¢çç½ä¸çã è¿æ ·ææ¶ä¹å¯è½æ»¡è¶³ä¸äºè®¾è®¡åè§èè¦æ±ï¼è¿è¦å¦è®¾æ¥å°æçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eQRcRceeI.html
其他回答
第1个回答 2011-12-30
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐、木碳并加入水,用以降低接地电阻。
相似回答
箱变
接地扁铁
规格
要求
答:
变压器接地扁铁电阻小于等于4欧姆,
接地体连接扁铁4*40应埋深0.8米以上
,接地柱(5号角钢)间距大于等于5米,一般接地柱为2.5米长,但在地下水位较高地区只要满足接地电阻小于4 欧姆时也可以为1.5米长(接地体要求全部打入地下).100KVA以上的要求接地电阻小于4欧姆,接地体连接扁铁应埋深0.8米以上,...
接地
网当无地梁时
用扁铁
预
埋,埋深有要求吗
答:
虽然没有埋深要求
,但是如果埋深不够,接地电阻会超的啊,通常将扁铁可靠焊接在基础钢筋网上的。这样有时也可能满足不了设计和规范要求,还要另设接地极的。
接地采用扁铁
焊接有什么规范
要求
答:
接地采用扁铁
焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
接地的
作用...
农村家庭
接地
线
如何
做?
答:
接地带由40X4的热镀锌扁钢组成,用电焊连接三根
接地极
的上端,并且从中间的那根接地极的上端接一根接地扁钢到家里面的配电箱的外壳和接地极。墙外埋设的深度都在0.8米以下;要装避雷针的引下线,这根引下线是用25X5的热镀锌扁钢,沿外墙引下的,一直引到地面以下0.8米后,再水平引到接地极处,...
塔吊
接地
预
埋怎么
做
答:
塔吊预埋基础
接地的要求
(1)、基础接地必须要对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。塔吊接地的具体做法(1)、预埋角柱上
预留有
固定螺栓的,可以直接把
接地扁铁
和预埋角柱上
预留的
螺栓连接,如果
接地体
和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的...
大家正在搜
隧道设计预留变形量怎么确定
设计时速160预留200
接地端子与接地极
接地极和接地网
接地母线和接地极
接地极和接地线
接地体和接地极
接地极与接地线图解
预留地设计
相关问题
接地网当无地梁时用扁铁预埋,埋深有要求吗
-40x4热镀锌扁钢,出散水1m,什么意思?
接地采用扁铁焊接有什么规范要求
40*4的热镀锌扁铁接地线的电焊要求
接地扁铁大小怎么选
镀锌扁铁40*4一米多重如何计算?
请问变压器接地扁铁大小选择的问题
塔吊基础节与接地装置用40*4镀锌扁铁连接是不是符合防雷要求