55问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁三面焊接
接地扁铁
的
焊接
规范要求有什么呢?
答:
接地
采用
扁铁焊接
规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于
三面
施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
扁钢
三面焊接
怎么个三面
答:
上面+左面+右面。
接地扁铁三面焊接
的三面是:焊其上面+左面+右面即扁钢与扁钢防雷接地里面的三面施焊:接地体的埋设深度其顶部不应小于1m,钢管接地体应垂直配置。扁钢,是指宽12-300mm、厚3-60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
6.2.4 钢质
接地
装置应采用
焊接
连接。其搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于
三面
施焊;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位...
接地扁铁焊接
,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于
三面
施焊,这句...
答:
两根扁钢搭接重叠的部分的长度要等于扁钢宽度的2倍,重叠的部分有4条接合边,施焊时应不少于3条边的
焊缝
。
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
分析如下:1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于
三面
施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相
焊接
时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范要求
答:
接地
采用
扁铁焊接
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于
三面
施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
接地扁铁焊接
搭接长度是多少?
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于
三面
施
焊
.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
接地扁铁
搭接规范?
答:
接地扁铁
搭接的规范 用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于
三面
施
焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上...
防雷
接地扁铁
的
焊接
长度是多少
答:
防雷
接地扁铁
的
焊接
长度分为三种情况,分别如下所示:1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于
三面
施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
扁铁搭接示意图
接地扁铁焊接规范和标准
GB2681接地扁铁焊接
建筑基础防雷接地做法
22G101钢筋搭接规范
接地扁铁与钢筋焊接要求
扁钢三面焊接怎么个三面
接地扁铁三面焊接照片
接地采用扁铁焊接有什么规范要求