接地扁钢 规范要求
接地
采用扁铁焊接有什么
规范要求
答:
6.2.4
钢质接地装置应采用焊接连接
。
其搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位...
接地
扁铁搭接
规范
是什么?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地
扁铁的焊接
规范要求
有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
规范接地
圆钢引下线弯曲半径是多少?
答:
回答:1.1 避雷引下线敷设应符合下列规定: 1.1.1
接地
引下线
扁钢
截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。 1.1.2 接地引下线必须按设计
要求
标高位置做断接卡子或测试点。断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 1.1.3 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得...
防雷
接地
扁铁的焊接长度是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
接地
采用扁铁焊接有什么
规范要求
答:
分析如下:
1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
接地
钢筋焊接长度
规范
答:
1.
扁钢
与扁钢搭接
要求
:焊接长度应为扁钢宽度的两倍,且至少三面施焊。2.
接地
装置顶面埋设深度:当设计未作具体要求时,不应小于0.6米。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米。4. 法律依据:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...
接地
采用扁铁焊接有什么
规范要求
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
室内
接地
网采用40*4热镀锌
扁钢
埋地多深?根据那条?
答:
《交流电气装置的
接地
设计
规范
》GB/T 50065-2011
要求
,接地网埋深不宜小于0.8米。
在防雷接地工程中,
接地扁钢
,和接地线都埋在地面下多深的位置?_百度知 ...
答:
接地
深度距离地面≥0.5m,在有冻土层的应该在冻土层以下。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地扁钢允许偏差规范要求
基础接地焊在底筋还是面筋
接地扁钢必须埋地规范
接地扁铁材料规范要求
接地扁钢安装规范
接地扁铁规格规范要求
接地扁钢需要送检吗
接地扁铁最小规格规范要求