55问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁最小规格规范要求
接地扁铁
尺寸偏差
规范
答:
面积不小于0.6m
。1、埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m,厚度不小于3mm的钢板。2、埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm长度不得小于1.5m。
接地扁铁
大小怎么选
答:
按照D146标准图集,一般的单台变压器接地扁钢截面积,
不小于40*4.多台变压器、开闭所,高低压配电室集中安装的场所,接地扁铁截面积不小于5*50
,并形成环状布置。发电厂、变电站、开关站等大型中枢场合,接地系统要求更高。常见的硬性要求就是
接地电阻值不大于1欧姆的多个系统并联连接
。 已赞过 已踩过< 你对这个回答...
高低压配电房
接地扁铁
的大小
答:
高低压配电房接地扁铁不能小于4×40mm
,而且扁铁必须镀锌。
接地用镀锌扁铁40x4的
最小
充许厚度我不记的
接地扁铁
在
规范
中最小充许...
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》第3.2.6条和表3.2.6-1中规定,采用扁钢做接地体时,在地上室内敷设时的
最小
厚度为3mm,在地上室外敷设时的最小厚度为4mm;在地下交流电流回路的最小厚度为4mm,在地下直流电流回路的最小厚度为6mm。
接地扁铁
的焊接
规范要求
有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地扁铁规格
尺寸
规范要求
答:
1、
接地扁铁
的长度要符合规定。根据国标,接地扁铁的长度一般为2米或3米,这是为了方便在电气设备中的安装和使用。长度过长或过短都会影响接地效果,因此必须严格按照规定进行切割和加。2、接地扁铁的宽度和厚度也有严格的
要求
。根据国标,接地扁铁的宽度一般为30mm或40m,厚度一般为5mm或6mm。这样的尺寸...
接地扁铁
的
规格
有哪些?
答:
为了保障接地效果的可靠性和安全性,
接地扁铁
的搭接必须符合
规范
。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行...
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范要求
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
用镀锌
扁铁
做静电
接地
的
规范
答:
且应每隔3-5m相互焊接连通一次。图1.1
接地
极
规格
及安装示意图 c.接地装置的焊接长度:对扁钢,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢搭接采用左右错开,两面满焊。扁钢与角钢之间的焊接采用三面满焊。http://www.mhang.cn/html/flgc/gcsg/2550.html ...
接地扁铁
搭接
规范
答:
接地扁铁
在电接地系统中扮演着关键角色,其搭接质量直接影响系统的可靠性与安全性。搭接时,
要求
表面平滑无锈,接触面积不得小于30平方毫米。钢制扁铁的搭接处两端应保留5至10毫米无涂层区域,以便于焊接,并需用不锈钢丝紧密捆扎,确保连接稳固。在建筑物内部,特别是机房墙壁,推荐使用L形接地扁铁,接触...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地设计规范GB50057
GB2681国家规范接地线的标准
40扁铁厚度国标误差范围
接地扁铁断接卡安装标准
40x4镀锌扁钢国家标准
接地扁铁宽度要求规范
接地扁铁的厚度规范
接地扁铁宽度要求
设备接地扁铁尺寸的规范要求