接地体的深度
接地体的
埋设
深度
是多少
答:
不宜小于0.6m
。接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地...
接地
一般要打入地多深?
答:
接地一般要打入地1.5-2米
。埋设地线有一定技术要求,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线...
接地
要打入地多少米地线怎么接
答:
接地要打入地多少米接地要打入50公分左右的深度
,不过不同的师傅施工手法会存在一定的区别,所以要看具体的情况。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。1、埋设地线有一定技术要求,一是看电压高。还有频率高低,功率大小。根据几...
接地
桩要打多深?
答:
接地桩要打地下2-3米
。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下
0.5~1.5米处
。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力...
地线要求埋地多深
答:
室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。
接地母线的埋设深度一般在0.8m~1.5m之间
,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,要求埋入土壤深度在冻土层以下(在防雷接地系统的设计说明中,一般都会有‘室外接地母线敷设深度不小于***’的文字)。南方电气不能低于0.8m...
防雷
接地
埋置
深度
是多少
答:
水平
接地体
局部埋置
深度
不应小于1m,顶部埋设深度地面不应小于600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》;2、(GB50343-2012)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;3、(GB50169-2010)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
请问变电站设备
接地
引线埋设
深度
有要求吗?(外露不份除外)
答:
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)中 第2.3.1条
接地体
顶面埋设
深度
应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。但尽量埋设于冻土层以下,我们施工时最低都埋设于0.8m以下。
接地极
要打到多深才安全呢?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下
深度
为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
地线
接地
应多深?
答:
按照规定
接地
线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
关于避雷,
接地
, 需要埋多深
答:
(1) 接地体顶面埋设
深度
应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直
接地体的
间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9