抗浮水位如何确定
如何确定
地下水的
抗浮水位
。
答:
1、当有长期水位观测资料时,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定
。无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。2、场地有承压水且与潜水有...
水池
抗浮
措施
答:
抗浮 2 设防水位可按一个水文年度的最高水位确定
。城区、近郊区的建筑场地勘察,尚应提供历年最高地下水位和3-5 年最高地下水位,当缺少长期观测资料时,可根据实地调查的水井水位等资料推测历年最高地下水位;第 4.1.5 条规定;对防水要求严格的地下室或构筑物,其设防水位可按历年最高水位设计;...
如何确定
地下室
抗浮
设计
水位
?
答:
使用机械水位控制器就选用浮漂水位控制器,接线简单,只需要调整浮漂开关位置就可以了.如果想精密控制
,则使用电子水位控制器,接线需要专业电工,可以精确控制水位的上限与下限.这种控制器有三个低压电极,调整电极的位置就可以精确控制.地下室抗浮验算的基本原则:1、地下建筑物埋于不透水层,周边填土为密实...
抗浮水位
规范要求
答:
该水位规范要求如下:
1、抗浮设防水位不应低于历史最高水位
。设计时应参考历史水位数据,确保建筑物在可能出现的最高水位情况下仍能保持稳定。2、要考虑因漏斗形成的积水、城市排水不畅影响水位上升等各种因素。这些因素可能导致局部水位升高,设计时应充分评估并加以考虑。
抗浮
设防
水位
标高的取值一般怎么算?
答:
抗浮水位
是根据勘察期间的量测水位、拟建场地近3~6年的最高水位、历史最高水位综合
确定
的。没有具体的算法,主要根据经验。有时候也受到业主、设计的影响。其抗浮水位标高是有勘察单位提出的。另外还有一个建筑物防水设防标高,别搞混了
建筑结构设计地下室
抗浮
怎么计算
答:
水位的确定:(1)
当有长期水位观测资料时
,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定。无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。(2)场地有...
在什么情况下地下室底板需要做
抗浮
计算
答:
地下水位高于地下室底板,且地下室总得恒荷载包括基础重和基础上的填土小于浮力1.05倍时,需要做抗浮计算。首先要
确定抗浮水位
是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载如果恒荷载大于水浮力的,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的...
抗浮
设计
水位
取值
答:
抗浮
设计
水位
一般取天然地坪以下0.5m
什么叫
抗浮
?
答:
在地下
水位
较高的地区,当上部结构荷重不能平衡地下水浮力的时候,结构的整体或局部就会受到向上浮力的作用。如地下水池、建筑物的地下室结构、污水处理厂的生化池等。地下建筑结构
抗浮
设计的前提是分析清楚浮力与抗浮力。地下建筑结构的浮力等于地下水位以下至地下建筑结构底板底这部分等体积的水重量。地下...
建筑结构设计地下室
抗浮
怎么计算
答:
首先要知道
抗浮水位
是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。以上引用一网友...