在什么情况下地下室底板需要做抗浮计算

如题所述

第1个回答  2022-12-11

地下水位高于地下室底板,且地下室总得恒荷载包括基础重和基础上的填土小于浮力1.05倍时,需要做抗浮计算。

首先要确定抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。

算出地下室总得恒荷载如果恒荷载大于水浮力的,可视为抗浮满足要求。

如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。

扩展资料:

水位的确定:

(1)当有长期水位观测资料时,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定。

无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。

(2)场地有承压水且与潜水有水力联系时,应实测承压水水位并考虑其对抗浮设防水位的影响。

(3)只考虑施工期间的抗浮设防时,抗浮设防水位可按一个水文年的最高水位确定。