建筑结构设计地下室抗浮怎么计算

如题所述

首先要确定抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。

算出地下室总得恒荷载如果恒荷载大于水浮力的,可视为抗浮满足要求。

如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。

水位的确定:

(1)当有长期水位观测资料时,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定。

无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。

(2)场地有承压水且与潜水有水力联系时,应实测承压水水位并考虑其对抗浮设防水位的影响。

(3)只考虑施工期间的抗浮设防时,抗浮设防水位可按一个水文年的最高水位确定。

扩展资料

设计中采取的抗浮设计方法:

1、结构自重(配重)抗浮是利用结构自身的重量,其重量包括地下室底板的重量,地下室结构梁板柱的重量,上部结构的重量,地下室顶部(或底板上部)覆土的重量。结构自重的计算应取材料的标准值,结构自重标准值按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。对于自重变异较大的材料和构件,自重的标准值应取下限值。

增加地下室底板的厚度,增加地下室顶板或底板的覆土,都可以增加结构的自重,这几种方式也可以叫做增加结构配重的抗浮方式,增加配重也可以认为是自重抗浮的一种特殊情况。这种方法适用于结构自重与地下水浮力相差不大的情况。

2、设置抗拔桩主要依靠桩身与土层的摩擦力来承受上拔力,以抵抗轴向拉力为主。对原采用桩基础的建筑结构,可将竖向承重桩同时设计成抗拔桩,这种设计方法可使工程桩满足结构各种不同荷载受力工况的需要,一桩两用使桩的效益发挥到最大。如果是工程受力需要也可以设计成单纯抗拔桩。



参考资料来源:百度百科-抗浮桩

参考资料来源:百度百科-抗浮稳定性

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
首先要知道抗浮水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。
算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。
希望有帮到你!本回答被提问者采纳