答:
该水位规范要求如下:
1、抗浮设防水位不应低于历史最高水位
。设计时应参考历史水位数据,确保建筑物在可能出现的最高水位情况下仍能保持稳定。2、要考虑因漏斗形成的积水、城市排水不畅影响水位上升等各种因素。这些因素可能导致局部水位升高,设计时应充分评估并加以考虑。
如何确定地下水的
抗浮水位
。
答:
3、只考虑施工期间的
抗浮
设防时,抗浮设防
水位
可按一个水文年的最高水位确定。
清河站
抗浮水位
是多少
答:
127.00米
。清河站抗浮水位是127.00米,正常蓄水位131.00米,死水位109.70米。清河,清代名会清河,因水质清冽故名,海河支流北运河上段温榆河的支流,属于北运河水系。
抗浮
设计
水位
取值
答:
抗浮设计水位
一般取天然地坪以下0.5m
如何确定地下室
抗浮
设计
水位
?
答:
在粘性土地基中可适当折减,折减系数由勘察部门提出,在砂土不折减。4、具体计算中相关的系数取值如下:①
抗浮
稳定验算时,地下室结构自重及顶板上覆土重(有效重度)以其标准值乘以分项系数0.9,水浮力的分项系数取1.0。②地下室底板混凝土构件承载力计算时,水浮力的分项系数取1.35。
设计
抗浮水位
3米什么意思
答:
设计
抗浮水位
3米的意思是设计基础砌置深度内起主导作用的地下水层在建筑物运营期间的最高水位三米。根据查询知识人网站显示,抗浮水位是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑物安全的抗浮起而采取的措施,设计抗浮水位3米的意思是设计基础砌置深度内起主导作用的地下水层在建筑物运营期间...
工程勘察
抗浮水位
怎样确定?
答:
抗浮水位
分为:整体稳定的抗浮水位及结构设计的抗浮水位。规范规定,抗浮水位应由岩土工程勘察单位提供。《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第4.1.11-6条,第4.1.13条,第7.1.1-5条以及《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003)第11.4.11-3条均对抗浮水位作了规定。可见,抗浮水位的确是一...
如何确定地下水的
抗浮水位
。
答:
回答:1 防水
水位
与
抗浮
设防水位 在《规程》8.2“天然地基评价”7款中要求:对地下室防水和抗浮进行评价。由此可知地下室的防水和抗浮是两回事,即两种概念。前者是为防止地下水对地下室的使用功能产生危害(如渗漏、腐蚀等作用)而采取的防水措施;后者是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑...
抗浮
设防
水位
标高的取值一般怎么算?
答:
抗浮水位
是根据勘察期间的量测水位、拟建场地近3~6年的最高水位、历史最高水位综合确定的。没有具体的算法,主要根据经验。有时候也受到业主、设计的影响。其抗浮水位标高是有勘察单位提出的。另外还有一个建筑物防水设防标高,别搞混了
设计
抗浮水位
3米什么意思
答:
设计
抗浮水位
3米意思是设计基础砌置深度内起主导作用的地下水层在建筑物运营期间的最高水位三米。当有长期水位观测资料时,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定,无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌地下水补给排泄条件等因素...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
设防水位和抗浮水位
抗浮水位如何确定
管道的抗浮水位怎么给
人防与抗浮水位
广东抗浮水位
地下室抗浮水位如何确定
半地下室抗浮水位
抗浮水位标高什么意思
抗浮水位降低成本