地下室抗浮水位如何确定
如何确定地下
水的
抗浮水位
。
答:
1、当有长期水位观测资料时,抗浮设防水位可根据该层地下水实测最高水位和建筑物运营期间地下水的变化来确定
。无长期观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;在南方滨海和滨江地区,抗浮设防水位可取室外地坪标高。2、场地有承压水且与潜水有...
如何确定地下室抗浮
设计
水位
?
答:
使用机械水位控制器就选用浮漂水位控制器,接线简单,只需要调整浮漂开关位置就可以了.如果想精密控制
,则使用电子水位控制器,接线需要专业电工,可以精确控制水位的上限与下限.这种控制器有三个低压电极,调整电极的位置就可以精确控制.地下室抗浮验算的基本原则:1、地下建筑物埋于不透水层,周边填土为密实...
工程勘察
抗浮水位怎样确定
?
答:
(1)地下室基底位于含水层内,含水层有承压水存在时,抗浮水位应按照历史最高或丰水期最高承压水头计算
。当承压水与潜水或上层滞水有水力联系时,应按二者的混合最高水位计算。 (2)当建筑物所处所处场地地势低洼,场地有可能积水时,应按可能发生的积水标高计算。 (3)一般情况下,出于安全考虑...
地下室抗浮
抗腐蚀设计?
答:
抗浮设防水位标高可按5.20m进行设计
。地下室抗浮设计前应进行抗浮验算,若验算后上部荷载大于地下水浮托力,可不考虑抗浮问题,否则应采取抗浮措施,特别是作好地下室施工期间的临时抗浮措施和上部无结构荷载的永久性抗浮措施,对临时性的抗浮采用疏排降水法,对永久性抗浮则应结合桩基方案进行,采取抗浮桩...
抗浮
设防
水位
标高的取值一般
怎么
算?
答:
抗浮水位
是根据勘察期间的量测水位、拟建场地近3~6年的最高水位、历史最高水位综合
确定
的。没有具体的算法,主要根据经验。有时候也受到业主、设计的影响。其抗浮水位标高是有勘察单位提出的。另外还有一个建筑物防水设防标高,别搞混了
建筑结构设计
地下室抗浮怎么
计算
答:
首先要知道
抗浮水位
是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出
地下室
总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。以上引用一网友...
在什么情况下
地下室
底板需要做
抗浮
计算
答:
地下水位
高于
地下室
底板,且地下室总得恒荷载包括基础重和基础上的填土小于浮力1.05倍时,需要做抗浮计算。首先要
确定抗浮水位
是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载如果恒荷载大于水浮力的,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的...
地下
水池在施工期间的
抗浮
计算?
答:
若直接利用回填土,考虑到回填土的不均匀性及填挖的不
确定
性,一般应乘0.8~0.9的折减系数。此法常用于一般中小型水池的
抗浮
,但不宜用在平面尺寸较大的水池,对需考虑局部抗浮的水池也不适用。2.3池底配重抗浮池底配重抗浮即增加G5,是在水池底板以下设配重混凝土,通过底板与配重混凝土的可靠连接来满足抗浮要求。其...
建筑结构设计中“
抗浮
设计
水位
为-13.10m"是什么意思?
答:
结构整体
抗浮
稳定验算时应考虑的
地下水位
,国家规范没有明确规定;主要用于结构的整体稳定验算及结构构件设计计算 ①《北京市建筑设计技术细则》结构专业第3.1.8条:
地下室
外墙、独立基础及防水板基础中的防水板等结构构件进行承载力设计,结构设防水位(即抗浮设计水位)取最近3-5年的最高水位(包括上层...
什么叫
抗浮
?
答:
抗浮
指的是建筑物抵抗浮力的能力。在
地下水位
较高的地区,当上部结构荷重不能平衡地下水浮力的时候,结构的整体或局部就会受到向上浮力的作用。如地下水池、建筑物的
地下室
结构、污水处理厂的生化池等。地下建筑结构抗浮设计的前提是分析清楚浮力与抗浮力。地下建筑结构的浮力等于地下水位以下至地下建筑结构...