55问答网
所有问题
当前搜索:
总漏电开关跳闸分漏电不跳闸
办公楼配电箱
总漏电开关
是200A分成3个是100A的漏电开关,为什么分成开关...
答:
分路3个100安,合计总额定电流可达300安,而
总开关
200安,当各分路电流大于70安,还未超出分路开关100安时,总电流巳超出200安,这时会使总开关过载
跳闸
,而分路开关未过载所以不会跳闸。
...各个分的漏电空开32A。为什么分的空开所载的设备
漏电不跳闸
...
答:
因为分空开所带的设备漏电没有达到分漏电开关的动作值
,所以分开关不跳闸,但各回路的漏电电流之和超过了总的漏电开关的漏电动作值,所以总的开关跳闸。 这是漏电引起的跳闸。如果是各分支回路的电流之和超过总开关的额定电流,总开关也会跳,这是总开关的过负荷保护。
家里总闸
总是跳闸
,为什么分闸不跳
答:
总闸老是跳闸,分闸不跳原因:
1、可能因为分路开关不带漏保装置
,所以在线路发生漏电情况时,分开不会跳闸,但总开是有漏保装置的,所以在检测到线路有漏电故障时,就会作出跳闸动作,需要逐条支路进行排查。2、可能是支路开关不过载,但总用电量超过总开关额定负载,所以导致跳闸,建议更换规格较大的总...
工地临时用电一级箱里为什么
分开关不跳闸
,
总开关
老是跳闸?
答:
这可能总开关额定电流太小
。当分开关不全部打开时,实际电流(即所有分开关控制的各分电路的电流之和)比总开关的额定电流小,总开关不跳闸,当分开关全部打开时,实际电流大于总开关的额定电流,所以总开关就跳闸。建议将总开关换一个额定电流大一点的。
一级箱的
总开关
为630安,分开关两个250安总开关老是
跳闸
,
分开关不
...
答:
跳闸的原因有多种
第一个就是漏电原因造成的
跳闸主要看你的一机箱的六百三十安空气开关是不是漏电保护器如果是漏电保护器的话,那就是电路存在漏电的可能,但是不是过载原因造成的跳闸 希望我的回答对你有帮助,望采纳。
总漏电开关
跳分闸漏电开关为什么不跳?
答:
第一:
总开关
小于分开关负载总和。第二:主开关有
漏电
保护装置
分开关没有
,当用电器漏电大于等于30毫安时主
开关跳闸
。第三:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。第四:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。希望可以帮助到你。
总漏电开关
跳分闸漏电开关为什么不跳
答:
1、由于分闸是控制单路的电器元件,而总闸是每路的总和,当各个路相加综合的电流或电压高于总闸设定时,可能就百跳。2、总闸跳一般应该是路或几路有问题,分路
不跳闸
可能是该控制器设定可能与目前控制的电路不符,建议检查度。
工地上总
开关跳闸
分开关
不跳闸
是什么原因?
答:
您好亲,有5种原因 总闸的额定电流小于分闸的额定电流总闸的
跳闸
时间整定值小于分闸的跳闸时间
漏电保护器
损坏。
总
闸对电流较为敏感。5.各个分闸的电流值之和满足了总闸的跳闸电流,但是各个分闸的电流未达到自身的跳闸值。
总漏电保护器跳闸
,分路漏电保护器
不跳闸
是怎么回事?
答:
总漏电保护器
掉了,真漏电保护器
不跳闸
有几个原因,一个是中漏电保护器本身出现了故障,还有总漏电保护器的灵敏度太高了。另外就是
分漏电
保护器下游的。电器
没有跳闸
,但是分漏洞保护器与中漏电保护器之间接地了。
跳总
闸分
闸
不跳
原因
答:
总用电量超过
总开关
额定负载、总开关和负载间存在
漏电
。1、分路
开关不
带漏保装置,线路发生漏电:总开关有漏保装置,检测到线路有漏电故障时,会作出
跳闸
动作,需要逐条支路进行排查。2、总用电量超过总开关额定负载:可以更换规格较大的总开关。3、总开关和负载间存在漏电:需要请专业人员排查。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
总空开跳闸分空开没跳
漏电开关分闸不跳总闸跳的原因
合闸后过一段时间跳闸
漏电开关零线不能共用
电能连过两个漏电保护开关
分闸关了总闸还是跳闸
为什么分空开不跳总空开跳
分开关时漏电不跳原因是什么
零线漏电的简易排除法