答:
你好:1,
漏电
保护开关有自己的【保护范围】。总开关使用漏电保护开关,保护范围就是全部负载。2,
总开关不
宜采用漏电保护开关,某一路分闸负载漏电,会造成总闸
跳闸
,【影响全部】线路用电。漏电保护开关应该设立在分闸,漏电时影响面小。
分闸同时开总漏保
跳闸
,分闸一个一个开总漏保不跳是什么原因?
答:
如果总闸是带有
漏电
保护的空气
开关
,分闸同时开,说明在开的过程中,零火线出现了电流差值,这个差值超过了30毫安,所以
跳闸
。分闸分别开,每一次的电流差值都
没有
超过30毫安,就不会跳闸。怀疑是分闸后边有零、火线互相借用的现象。另外,
总
闸要使用不带漏电保护的空气开关。仅供参考。
...保护
开关
在不同地方用电,为什么有的地方会跳闸,有的地方
不跳闸
...
答:
四相漏电保护开关,在三相火线或零线上出现
漏电
流,并且超过指定值(一般有10mA和100mA的)
漏电保护器
便会跳。不同地方,负载的情况不同,接线的方式不同,所以有的地方跳,有的地方不跳。
从
总开关分
出三个单相
漏电开关
一带负载
总开关不跳闸
,三个单相漏电开关一...
答:
说明
总开关
是空气开关,而三个
漏电开关
一齐跳,是电路存在漏电或布线不当,接线有误。电路漏电,空开不跳,漏电保护器跳;电路短路和过流,空开跳,
漏电保护器不
跳。
漏电保护器
为什么
不跳闸
?
答:
如果地线连接松动或者接触不良,可能会导致漏电开关无法进行跳闸。4. 电路故障:电路中出现系统故障(例如短路)时,可能会导致漏电开关无法正常跳闸,因为漏电开关的设计是为了保护用户免受漏电危险,而不是为了保护电路本身。如果发现
漏电开关不跳闸
,建议请专业电工进行检查和维修,确保用电安全。
大漏电保护器先跳闸,小
漏电保护器不跳闸
,是什么原因?
答:
第一,可能是后级
漏电保护器
大于前级漏电保护器,导致后级保护器
没跳闸
而前级跳闸;第二,可能是后级漏电保护器损坏,导致保护失灵;第三,有可能是前级漏电保护器功率偏小,而后级用电量又大于前级保护器所能承受的额定电流,从而引发前级
保护器跳闸
。总体来说,第三个可能性更大一些,在保证后级漏电...
漏电保护器不跳闸
单片跳闸?
答:
你好!
漏电保护器不跳闸
可能是保险丝有问题,这样存在短路现象,单片跳闸还是要更换好保护器就行。
为什么带
漏电
保护的空气
开关跳闸
不带漏电保护的空气开关却不跳?
答:
这就要从;电器元件的功能看来说了---空气开关;有、过流、过热保护、短路保护功能(
漏电不跳闸
)---
漏电保护器
;有漏电保护、短路保护功能,家用型;漏电动作电流值、为30MA(毫安)、动作时间1秒,当用电器故障漏电、电流达到30MA时、漏电保护器内部的(零序电流互感器)就会产生电磁、动作跳闸保护电路...
为什么
漏电开关不跳闸
?
答:
漏电开关可能是63A的那种型号,一般都是用作
总开关
兼漏电保护,当火线跟零线碰在一起短路,瞬间的电流值并
没有
达到60A,所以
漏电开关不
跳的。家庭正确安装应在漏电开关后面回装单极空气开关,用作过载,短路保护。漏电开关是利用漏电电流(或剩余电流)来控制
跳闸
,即在正常情况下,给电器提供零线和消防线...
...接到分闸
漏电
或功率过大分闸会不会自动
跳闸
?
总
闸是坏的 线路直接...
答:
你这个图片的总闸是
漏电开关
,分闸不带漏电保护功能,分闸只有功率过大或者短路才会
跳闸
,
漏电不
会跳闸,这样做是有风险的,建议更换
总
闸漏电开关