第一:总开关小于分开关负载总和。第二:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30
毫安时
主开关跳闸。第三:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高
发热
跳闸。第四:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。希望可以帮助到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILLcRGQ4RQ4QF4QLG44.html
其他回答
第1个回答 2021-07-23
可能是总漏电开关和分闸漏电开关的品牌不同且总漏电开关的零序电流互感器检测更加灵敏,导致总漏电开关先动作。
第2个回答 2021-07-23
脱口的漏电流 设定不同
脱扣时间不同
相似回答
为什么总闸
老是跳闸,
分闸不跳
呢?
答:
总闸老是跳闸,分闸不跳原因:
1、可能因为分路开关不带漏保装置
,所以在线路发生漏电情况时,分开不会跳闸,但总开是有漏保装置的,所以在检测到线路有漏电故障时,就会作出跳闸动作,需要逐条支路进行排查。2、可能是支路开关不过载,但总用电量超过总开关额定负载,所以导致跳闸,建议更换规格较大的总...
总漏电开关跳分闸漏电开关为什么不跳?
答:
第一:
总开关
小于分开关负载总和。第二:主开关有
漏电
保护装置
分开关没
有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。第三:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。第四:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。希望可以帮助到你。
总闸跳闸
,
分闸不跳
,怎回事
答:
1、由于分闸是控制单路的电器元件,而总闸是每路的总和,
当各个路相加综合的电流或电压高于总闸设定时,可能就跳
。2、总闸跳一般应该是路或几路有问题,分路不跳闸可能是该控制器设定可能与目前控制的电路不符,建议检查。