55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器绝缘摇测方法及标准
变压器绝缘
怎么测?
答:
1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;2、测量电压
。根据变压器一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组及对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对一次绕组及地的绝缘电...
怎样
测量变压器
的
绝缘
电阻?
答:
按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻
。R60/R15即为吸收比。3、按2的方法测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻。此时低压绕组三相短路接L,高压绕组短路接地后接E。
怎样
摇测
配电
变压器
的
绝缘
电阻
答:
摇测绝缘电阻,
应在天气干燥时进行,并且应在停电后立即测量,同时记录测量时的变压器油温和环境温度
,以便将各次测量数值换算到同一温度下进行比较。测量绝缘电阻的过程中,
不许接触带电体或拆接摇表线
,摇测读取绝缘值之后,不应即停止摇动,应先取下火线再停摇,否则易损坏摇表。摇完绝缘电阻还应将变...
怎样使用绝缘摇表
测试绝缘
?
答:
将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。
按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动
,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法如图所示。2、测量电机的绝缘电阻 将摇表接线柱的(E)接机壳。(L...
怎样
测量变压器
的
绝缘
电阻?
答:
(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表
。(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确。(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线...
怎么用摇表
摇测
10KV 200KVA电力
变压器
的
绝缘
电阻
答:
变压器绝缘
分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别,应使用屏蔽
法测试
(将高、低压侧桩头套管用铜线短接至摇表屏蔽桩头上),使用屏蔽法应注意屏蔽线为带电部位,应保持手对带电部位的安全距离。如果测试后,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明...
变压器
如何
测绝缘
答:
变压器绝缘
电阻测定
方法
:1、将变压器高、低压两侧开关拉开,使变压器停止运行。2、将绝缘电阻测定器的两根线,一端接到变压器的套管导线上,另一端接到变压器的外壳和接地线上。3、以每分钟120转的速度摇动电阻测定器的手柄,此时仪表刻度盘上即可读出电阻数值,这个数值便是变压器的绝缘电阻数。
怎样
测量变压器
的
绝缘
?好坏如何判断?
答:
接线
方法
:当测量高压线圈或低压线圈对外壳
绝缘
电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或低压线圈端。“接地”端子接
变压器
外壳。当测量高压线圈对低压线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端,“接地”端子接低压线圈端,同时将“屏蔽”端子接外壳。读取绝缘电阻所规定时间是,接上地线...
变压器
的
绝缘测量
步骤
答:
1、测量
变压器绝缘
电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表。2、
测试
前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。3、测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。
10kv
变压器摇绝缘
的
方法
答:
摇测方法及
步骤如下: (1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min。 (2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。 (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地
绝缘
,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力变压器摇绝缘
10kv变压器摇绝缘的方法
接地变压器如何摇测绝缘
怎样摇测变压器绝缘电阻
摇表怎么摇变压器
摇表测变压器绝缘的正确方法
电力变压器摇绝缘标准
干式变压器怎么摇绝缘