55问答网
所有问题
当前搜索:
摇表检测变压器怎么摇
如何
用
摇表测试变压器
答:
1、采用2500V摇表
。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。
按每分钟120转摇动摇表
,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
660伏变36伏的
变压器如何
用
摇表
揺测
答:
1、摇表测变压器的方法,
先把摇表的两根线碰在一起,轻轻的摇一下摇表,是放掉摇表的余流
。2、再用摇表的两根线分别接在初级线圈与次级线圈的头尾上,用摇表轻轻的摇一下,检测初次级线圈是否有断线。3、再测初级线圈与次级线圈是否短路,最后分别检测初级线圈和次级线圈对铁心,外壳是否短路。
揺表
怎样测量变压器
的好坏?
答:
1. 首先,将待测变压器连接到电源上,并确保电源正常工作。2.
将摇表的两个测试引线分别与变压器的两个端子相连。3.
轻轻地摇动摇表
,观察指针的偏转情况。根据指针的偏转情况,可以初步判断变压器的好坏。如果指针稳定在零位附近,说明变压器工作正常;如果指针偏离零位,并且偏移的幅度较大,可能表示变压器...
变压器
的正确摇法,什么结果算正常
答:
采用2500V及以上摇表,
首先用小铜线或编织线将高压绕组和低压绕组分别三相短路,短路或将高低压绕组接地放电
。放电结束后只将绕组接地打开,三相短路线不要打开。测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将低压绕组接地,摇表的L端接高压绕组,摇表的E端接地(此时低压绕组和变压器外壳是相通的,接在低压绕组...
如何
用
摇表
来
测量变压器
绝缘电阻呢?
答:
(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表
(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线...
怎么
用
摇表摇测
10KV 200KVA电力
变压器
的绝缘电阻
答:
测试前应对
变压器
高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用
摇表测试
绝缘电阻。变压器绝缘分为“高(压)对低(压)...
摇表怎样测量变压器
各相绕组的绝缘电阻?
答:
“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳
测量变压器
各相线圈绝缘电阻 1)测量各相线圈对地绝缘电阻时,将绕组的导线接
摇表
(L)接线柱,将设备外壳和铁芯接摇表(E)接线柱,瓷瓶外表接于(G)接线柱。测量方法如图所示。2)测量绕组的相间绝缘电阻时,用摇表的(L)接线柱和(E)接线柱分别接任意两根...
各位师傅,
如何
用
摇表测试变压器
的接地电阻?
答:
摇表
只能
测试
绝缘电阻,这里要用接地电阻测试仪,以传统带手摇发电的型号为例:1、E、P、C三极分别要连接配套的5米、20米、40米测试线。2、接地电阻大于1欧姆,E极短接以后经过测试线接
变压器
接地螺丝;接地电阻小于1欧姆,E极短接片要拿掉,两个E极要分别经测试线接变压器接地螺丝。3、P、C两极测试...
怎样摇
测配电
变压器
的绝缘电阻
答:
运行中的配电
变压器
,在定期预防性试验中或异常现象发生之后,都要停电来
摇测
它的绝缘电阻,
检查
线圈的绝缘是否被破坏。摇测绝缘电阻时,首先要把瓷套清扫干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000v绝缘
摇表
以120r/min的转速摇测高压线圈对地(外壳)、低压线圈对地和高、低压线圈之间的绝缘电阻值。
400KWA的
变压器怎么
用遥表
检测
好坏?
答:
1、测试前应对
变压器
高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。2、绝缘摇表校准。(放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”)。3、使用
摇表测试
绝缘电阻。变压器绝缘一般测试高(压)对地,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器怎样摇绝缘电阻
用摇表摇测变压器的绝缘电阻
变压器摇测正确方法
摇表测变压器的正确方法
怎么用摇表测量变压器
接地变压器如何摇测绝缘
怎样用摇表测变压器的绝缘
摇表测变压器接线
怎样用摇表测量变压器好坏