55问答网
所有问题
当前搜索:
强电井接地扁铁安装图集
接地扁铁
怎么
安装
?
答:
钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强
接地扁铁
的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行接地,因此在搭接过程中要确保扁铁与建筑物的接触牢固。机房墙壁等场所,建议使用L形接地扁铁进行接地,同时,接触表面需要用砂纸或者...
强电井
桥架另外一根40X4的
接地扁铁
具体怎么
安装
?
答:
沿垂直
竖井
每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁接地
。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
强电井
水平
接地扁铁
的做法,最好有简单的图纸描述或者手稿图纸描述都可以...
答:
其实与配电室做法是相同的,沿
电井
投影平面布置一圈40*4镀锌扁钢形成环状,距板面高度200~400毫米贴墙
安装
,并与电井内垂直布置的40*4的镀锌扁钢焊接。当采用低装电井门时,过门处应在地板内暗埋。
用镀锌
扁铁
做静电
接地
的规范
答:
图1.1
接地
极规格及安装示意图 c.接地装置的焊接长度:对扁钢,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢搭接采用左右错开,两面满焊。扁钢与角钢之间的焊接采用三面满焊。http://www.mhang.cn/html/flgc/gcsg/2550.html ...
扁铁
怎么表示?
答:
扁铁
的规范叫法是扁钢,规范、
图集
都叫角钢、扁钢、园钢,通俗叫角铁、扁铁、园铁。符号表示如下:扁钢:▬, 例如 ▬40×4;角钢:∠或L,等边的例如∠50×5、不等边例如∠63×40×6;园钢:Φ, 例如Φ20。单位都是mm。扩展材料:一、扁钢按其表列重量不同分为三组: 1...
...接地吗?这个地方还用不用引一根接地线到
接地扁铁
上?
答:
减小设备噪音。当设备产生电磁干扰时,铁心接地可以有效地减少设备的噪音水平。要将变压器铁心接地,您需要用一根接地线将变压器铁心连接到
接地扁铁
上。接地线的规格应根据变压器的额定容量、接地电阻要求等因素来选择。在
安装
过程中,请遵循相关的国家和地方标准,确保接地系统的安全和可靠性。
电气
井接地扁铁
做法
答:
电气
竖井接地扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行
安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。
电井
,分为
强电
、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
配电室
接地扁铁
沿配电室环形敷设时怎样 过门
答:
附图是国家标准
图集
,可参照施工。
变电站施工中,地网(
接地
装置)引上
扁铁
,经常需与预埋件、预埋槽钢连 ...
答:
很简单,如图 这样焊接之后反再反过来。然后引出去的扁钢与主网相连。避免扁钢与槽钢相交连接。如果非要T字形相连,只好用直角卡子,但那也不一定确保足够的搭接面积。
钢结构建筑中,避雷
接地
怎么做,或者参照什么
图集
答:
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌
扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
强电竖井扁铁效果图
电井内接地扁铁图集
强电井需要每层做一圈接地吗
强电井接地示意图
竖井接地扁铁安装图集
配电间扁铁安装规范图
强电井竖向扁铁做法图样
电井扁铁接地最简单三个步骤
竖井内接地扁钢安装图集