55问答网
所有问题
当前搜索:
强电井需要每层做一圈接地吗
强电井每层
都许
要
等电位吗?
答:
一般要
,反正一根扁钢从楼顶到地下室上下接下地不就行了,当然有的要求每多少层一接,你还是按图施工吧。
电气
井接地
扁铁做法是什么?
答:
电气竖井接地扁铁是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,
每层在地面抹灰下环绕一圈
,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
强电井
有等电位箱还
需要
环形
接地吗
答:
须要做设备的重复接地
。还有一种是暗敷的,在造房子基础时就考虑配电室内总等电位不平衡,在基础钢筋焊接时已经布设。后来安装设备时只需连接到位就好了
电力
井接地
线可以与主体做法连接吗?
答:
这种做法理论上是可行的,几户人家可以共用PE线,而且PE线的截面均大于每户的相线截面,但要注意的是PE线在引出分支PE线(入户)时的连接应绝对可靠。他说的PE线共用,不是一根线敷设到顶楼,而是几层共用一根,要是从一层到顶的话导线就太细了。
高层的
强电井需要每层
烧扁铁吗
答:
需要。电气竖井内应敷有
接地
干线和接地端子。一般接地干线是以接地扁铁的形式出现。这里所说的
电井
包括
强电
和弱电井。扁铁,有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。扁铁:宽12至300毫米、厚4至60毫米、截面为并稍带纯边的铁材。扁铁可以是成品铁材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
沿墙一周均设
接地
干线
答:
跟地网连接。这样才能起到地线作用。 所有电房——所有电气设备用房(配电室、控制室、强、弱电间等)。 具体解释为:
每层
电气设备用房,在室内墙体上地面200毫米用40毫米宽4毫米厚的镀锌扁钢
做一圈接地
干线,在过门口部位时扁钢埋地通过,该接地扁钢与本建筑的接地网进行连接。麻烦采纳,谢谢!
13层的办公楼
强电井
里的电厢
需要做
二次
接地
么
答:
要做。
接地
要求:本工程采用TN-S 系统供电,PE 线不得断开。在配电箱(柜)内应设置N,PE 母线汇流排,PE、N 线经汇流排配出。PE、N 线端子采用方铜端子(详参见92DQ3 3-34 常用接线端子做法图)。箱(柜)体应在明显、易操作的地方设置不可拆卸的接地螺丝,接地螺丝规格应与主进线电源的PE...
为什么电厂的主厂房做电气接地时
要
在主厂房内
做一圈接地
答:
主厂房内
做一圈接地
:主要是方便电气设备接地,厂房中不会只有一台仪器,会有很多的设备进行组合,然而
每
一台设备都是要接地的,所以围一圈的目的也是方便在试验过程中接线方便。接地的目的:1、在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地。2、电气设备的金属外壳,钢筋混凝土杆和金属...
电井
内电缆支架怎么
接地
?
答:
3 电缆井道内的
接地
干线可兼作等电位联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。
电井
,分为
强电
、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达
每层
后,再敷设至楼层的各处,根...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
偷用管道井插座电源
电井每层都做等电位吗
强电井接地干线的做法
接地干线是每层还是一层
强弱电井接地规范
弱电井里的插座没电了
配电室一圈接地扁钢做法
电井接地端子与什么连接
电井桥架几层做一次接地