答:
沿垂直
竖井
每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁接地
。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
竖井
桥架
扁铁
怎么
安装
?
答:
1、按照国家标准,在所在的建筑结构上
安装
钢管,安装完毕后,把钢管的两端固定在建筑结构固定处,垂直安装,以保证变压器不会因振动移动而损坏。2、将
接地扁铁
按照钢管的形状进行安装,并在钢管与扁铁之间进行固定,铁和橡胶件以及其他件之间需要用螺钉拧紧,以确保铁和橡胶之间具有足够的电压抗性、耐热性和...
电气井
接地扁铁
做法
答:
电气
竖井接地扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行
安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
随着桥架做一根通长的
扁钢
作为
接地
的规定在哪本规范上啊?前辈们指导指...
答:
竖井内
按
图集
的做法 是从上到下沿梯架敷设
接地
干线
(扁钢)
。
建筑物基础接地装置
安装接地
体不当
答:
(a)平面图 (a)基础
安装
1—柱主筋 2—底板钢筋 3—预埋连接板 在进行
接地
体安装时,当板式基础设有防水层时,在室外自然地面以下的适当位置处,将符合规格和数量的可以用来做防雷引下线的柱内主筋,利用预埋连接板与外引的-40mm×4mmφ12或φ12的
扁钢
或镀锌圆钢相焊接做连接线,同有防水层...
人工
接地
体
安装
不符合要求
答:
(2)水平
接地
体
安装
应符合下列要求:1)水平接地体常用-40mm×400mm镀锌
扁钢
,要求最小截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。2)由于接地体垂直放置时,散流电阻较小。因此,当接地体沟挖好后,应垂直敷设在地沟内(不应平放)。3)水平接地体顶部埋设深度距地面不小于0.6m;多根平行敷设时,水平...
在电梯
井内接地
,是否需
安装
一自上而下镀锌
扁钢
作为井内接地?
答:
具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在机房内引出,设
接地
端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯) 顶部距离接地装置远,用
扁钢
焊接或者o...
住宅建筑设计规范。
接地
篇电气
竖井
明敷一条镀锌
扁钢
规格尺寸规范_百度...
答:
宽度不小于50mm,厚度不小于5mm。根据《住宅建筑设计规范》
接地
篇电气
竖井
明敷一条镀锌
扁钢
的规格尺寸规范为:宽度不小于50mm,厚度不小于5mm,长度根据实际需要进行设计。此外,还需要根据当地的电气安全标准和规定进行设计和施工。
钢结构建筑中,避雷
接地
怎么做,或者参照什么
图集
答:
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打
接地
极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌
扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
电气
竖井
里,水平
扁铁
起什么作用
答:
楼主的这个题目应该讨论一下,
竖井
垂直
扁钢
分为两种,一种是把扁钢作为TN-S系统的PE线,在《04D701-1 电气竖井设备
安装
》
图集
中有具体做法,这种情况下扁钢的作用应该没有歧义;(是否合理不是讨论主题)另一种情况是五线供电,此时扁钢的作用就说不清了,设计人在说明中的意思是解决
井内
金属箱、管、...