55问答网
所有问题
当前搜索:
强切加继电器怎么接
门禁系统消防实现
强切
的正确接法是?
答:
门禁系统消防实现强切的正确接法是,
以柜机为起点,将强切键安上信号线后,引线到强切设备,安装在设备的电源上,就可以一键强切了
。门禁系统与消防联动可以通过两种方式来实现。一是对门禁系统控制的电控锁直接断电。二是门禁系统逻辑判断联动(间接联动)。门禁系统消防实现强切原理 一般情况下,脱扣信号是DC...
消防
强切
模块到
继电器
和脱扣器的接线图,谁能画个草图给我啊,跪谢了_百...
答:
这个很简单的,
就是消防24伏电源线路经过输入输出模块的电源线接线柱,出线后连接继电器的线圈
,模块反馈线出线连接继电器常开,动作闭合的一组触点,继电器常开动作闭合的另一组触点连接脱扣器的线圈即可。,
消防
强切怎么
接线?
答:
分两种情况:\x0d\x0a1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.\x0d\x0aa).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;\x0d\x0ab).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取\x0d\x0aAC220V/380V了.\x0d\x0ac).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分...
谢谢 请问消防
强切
模块和
继电器怎么
接线!!
答:
正规厂家制作的配电箱,按照图纸,强切模块电源部分接入+24 -24V端子,反馈部分接入消防反馈端子
。不是正规厂家做的,这个继电器就需要串入断路器脱扣模块线圈,又是另一个问题了。
消防
强切怎么接继电器
答:
非消电源切除一般是在普通照明动力配电箱柜内空开上
加装
“分励脱扣器”,当DC24V消防
强切
信号到来时,DC24V
继电器
吸合,分励脱扣器得电让空开脱扣断开,切除非消防电源。
JBF4142模块
强切加继电器怎么
接线?
答:
答:用模块控制24v
继电器
吸合,用无源常开接需要
强切
回路开关的托扣器线,而实
强切
非消防用电。
消防
强切怎麽
接线?
怎么接
到续
电器
上啊 ?求解啊 !师傅
答:
这个要看你要接的
强切
装置动作线圈是24V还是220V,如果是24V,只要将报警系统24V电源通过控制模块的常开、动作后闭合的触点提供给强切装置的动作线圈就可以了,另外在强切装置上还有一副正常状态下常开,动作后闭合的辅助触点,此触点接控制模块的无源反馈。如果是220V线圈,需
加装
中间
继电器
,将强、弱电分离,...
消防
强切
模块到
继电器
和脱扣器的接线图,谁能画个草图给我啊,跪谢了...
答:
单输入单输出模块的电源线连接
继电器
线圈,报警线连接继电器的常开点,动作吸合线圈后变成常闭点反馈信号。
消防
强切
与24v
继电器怎么
接线!
答:
2013-06-04 消防强切电源怎么接线? 2017-06-29 谢谢 请问消防强切模块和
继电器怎么
接线!! 2017-12-06 消防24v强切接线原理图 2015-09-14 图纸中24V消防
强切继电器
KAX
怎么接
?输入24V消防强切电... 2015-10-18 消防
强切怎麽
接线?反馈线,24v分别接到继电器的哪个点上?这... 2015-01-10 消防24v继电器.经过...
消防
强切怎么接
,如图中 右侧 1和2是一组常开端子 1和3是一组常闭端子...
答:
这个需要加24v中间
继电器
,取一对常闭的线圈链接如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤