强切模块继电器反馈接哪里
断路器没有脱扣能不能消防
强切
答:
能 消防
强切
必须要有消防控制柜,消防控制柜接消防
模块
,再接分励脱扣器。控制柜发出信号给模块,模块控制脱扣器跳闸,控制柜出来的就是24V弱电,不需要继电器了。分励脱扣器消防里用在强启里面,弱电
接继电器
,转成了强电,再接接触器后通路,实现强启。
安全出口可以用
强切
门吗
答:
可以。火灾状态下通过控制
模块
切除非消防电源,联动形式叫做消防
强切
。达到火灾情况下保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃,模块内装有小型
继电器
,当模块动作时继电器吸合消防强电配电箱跳闸,达到断电状态。
消防
强切
开关属于漏电保护器么?
答:
不属于。消防联动切除非消防用电回路时通过输入输出
模块
启动中间
继电器
,带动分励脱扣装置,将配电柜内的非消防用电回路的断路器、空气开关等切开。消防联动时通过输入输出模块或手动远程启动盘启动中间继电器,向相应控制箱柜的交流接触器或消防端口输出动作信号,启动或停止消防设施(如消防泵、防排烟风机、...
火灾自动报警系统中,消防
强切
怎麽接线?怎麽才能找到咱们的
继电器
?
答:
共10个内容大厦火灾,在维护公司通常只负责两个元素5,6,即维护:自动喷水灭火系统,六火灾自动报警系统。并且需要定期进行保养月建筑火灾全面的维修和保养,并再次检查,以保证其正常运行,以及你身边的问题“建筑消防设施维修报告”;及时维修后收到故障报告;未能提供临时备品备件;确实需要使用更换你方提出...
消防
强切
电源怎么接线?
答:
如果是24V脱扣器是不用加
继电器
,直接
模块
出来24V接开关上就行。1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态
反馈
回消防...
消防24v
继电器
经过交流接触器怎么
强切
市电开关?
答:
有交流接触器的一般是应急照明配电箱,切电的配电箱在主断路器上有脱扣器附件,也就是大闸上有线引出。单单就切电而言:1:消防
模块
24V控制输出端接DC24
继电器
的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入...
如何用1825
模块
对非消防电源进行
强切
,并与中继的接线,帮帮在下啊_百度...
答:
分两种情况:1.脱扣信号是dc24v的,需要用到一个dc24v中间
继电器
.a).先将dc24v脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 ac220v/380v了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态
反馈
回消防系统.(也有 人用dc24v中继的触点引出的,...
消防新规范中,
强切
的
模块
一定要专门设置模块箱,怎么理解啊
答:
不能够将
模块
安装在配电箱(柜)内,安装在模块上内,模块要求集中安装。消防采用弱电控制,若设置在强电箱会产生干扰;另外从现场来看施工质量参差不齐,很多模块就随意掉在强电箱底。所有有必要单独设置,规范也没有强制说必须设置模块箱,也可就近设置在强电箱附近。做好明显标识就可以了。
强切
有双
继电器
吗?
答:
消防电原
强切
如何接法:分两种情况:1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
。a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态
反馈
回消防系统.(也有 人用...
消防
强切
的接线图
答:
分两种情况:1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间
继电器
.a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态
反馈
回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,...