55问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明线路敷设规范
应急
灯安装
规范
标准是什么?
答:
应急
灯安装
规范
标准如下:1、在现代工程设计当中,消防应急灯最好是按层以专用馈电回路进行供电,这样做的目的是为了方便平时的维护与管理。2、为了保证消防应急灯供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。3...
电气
规范
中,有禁止单相电线穿钢管,为什么
应急照明
中,就需要用线管穿敷...
答:
电气
规范
中,禁止单根电线穿钢管。因为单根电线流过的电流会在钢管上感生出涡流而发热,存在安全隐患;在单相电路中,火线和零线同穿一根金属管时,2根电线流过的电流相等而且方向相反,相互抵消就不会形成涡流,所以必须要零、火2根电线同穿在一根金属管内。
请问
应急
灯安装
规范
都有哪些呢?
答:
很高兴问您解答,这是最新的应急灯安装
规范
,可以参考看看:1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防
应急照明
最好按层以专用馈电回路供电。2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供...
关于
应急照明
穿线管有没有强制规定
答:
既然如此,那此时该系统的
线路
暗敷时也不必强求用金属管,采用B1级刚性塑料管即可。类似的还有集中控制型系统灯具自带蓄电池的情况,如果不需要在火灾过程中改变疏散方案,这个系统在火灾发生后即控制点亮了火灾区域的
应急照明
灯具,也只需要很短时间就满足了控制要求,因此也没理由要强求暗敷用金属管。
电厂建筑物火灾的
应急照明
设计?
答:
火灾应急照明灯具本身应考虑具有一定的耐火性能,其外壳应采用非燃烧体制作。灯具安装在/)以下的位置时宜采用暗装,避免受损伤。3.2线路的
敷设
火灾
应急照明线路
应能保证在火灾情况下安全可靠,确保应急照明的使用。应急照明应采用双回路供电,在应急照明配电箱处自动切换。其线路应和正常照明分管敷设,不...
智能
应急
疏散
照明
系统有哪些
规范
答:
线路敷设
:智能终端疏散灯具,按供电方式分为自带电源式与集中电源式。 ①自带电源式灯具内部自带备用蓄电池,当正常供电充电电源失电时,由自带备用电池点亮灯具。 ②集中电源式灯具无内部电池,由系统内的
应急照明
集中电源供电至竖井内应急照明分配电装置。由于电源经过了应急照明集中电源,当正常供电电源失电时,备用电源可...
应急
灯接线方法
答:
应急
灯具的接线:我们先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根
照明
线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,...
应急照明
回路穿什么材质的电线管
答:
如果是明
敷设
的话,用电线钢管或镀锌钢管;如果是暗敷设的话,用塑料管也可以。
应急照明
灯具安装不符合要求
答:
应急照明
灯具安装应符合以下要求:(1)施工人员要熟悉
规范
要求,重视施工前的图纸会审工作,及时发现问题。若施工过程中存在问题,应及时反馈给设计院。设计人员做出修改意见后,按修正的图纸更正灯具的安装位置,使之满足规范要求。(2)对疏散照明等重要的
线路
和灯具,从设计环节就应认真对待。对灯具的安装...
eps消防
应急
电源的安装形式及流程
答:
《验收
规范
》中没有说备用照明、安全
照明线路敷设
耐火电线、电缆(阻燃电线、电缆与耐火电线、电缆是两种不同技术标准的产品,两种不能混为一谈)。阻燃型及耐火型电线、电缆允许长期工作的最高额定温度一定要符合设计要求,安装前一定按设计要求验收导线。火灾
应急照明
导线截面宜适当放宽。应急疏散照明线路的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应急照明安装规范GB17945
消防应急照明管线规范
应急照明线路可以明敷设吗
消防应急灯最新标准
应急照明灯安装规范要求
应急照明穿管敷设要求
JDG管可以做应急照明导管吗
配电室消防应急灯的安装要求
消防应急指示灯安装规范