应急照明线路敷设规范
电缆支架一般
敷设
在哪里
答:
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定
线路
路径和设备选型。4)不同电压、不同用途的电缆不宜
敷设
在同一层电缆桥架内:(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;(3)
应急照明
和其他照明的电缆;...
电缆桥架安装有哪些
规范
?
答:
(12)桥架水平
敷设
时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。电缆桥架型式及品种的选择及铺设
规范
一、电缆桥架型式及品种的...玻璃钢桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、
照明
配线、气动、液动管缆、石油、化工及冶金等强腐蚀性环境下,等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设...
建筑电气设计必用
规范
答:
(六)
应急照明
电源 (一览建筑文库)由于本工程为调度大厦,对弱电系统设备及通讯设备供电要求可靠,即通讯是不能中断的,否则在中断电源情况下,难以进行指挥调度,为保证通讯及计算机系统和应急照明系统连续工作,设置UPS系统和EPS系统,保证电源不间断。(七) 设备安装和
线路敷设
设备房和竖井内的动力或...
从配电箱出来的W10
应急照明
线系统图上写着3*2.5,
线路
上标着斜杠5 这段...
答:
施工平面图标着斜杠5 ,说明这里是共管
敷设
,其中两根开关回路的线也是放在这段管内。这5跟分别是三根主电源线(其中火、零、地),另两根是开关线(控制那个灯的)。设计完全合理。
消防
应急
灯的强启线跟充电线有什么区别,就是一个不带电一个带电吗,她...
答:
火灾
应急照明
强启的4种方法:强启接线方式一: 充电线直接进入灯头盒,在管路预埋
敷设
时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,也适合于已有建筑的消防应急系统
线路
改造。 缺点是当开关闭合时,开关线得电,而开关线与强启线是并联在...
桥架安装
规范
答:
安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。桥架内电缆的填充率超过
规范
值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面...
安全出口指示灯、疏散诱导灯要求要有蓄电功能,配线时要单独配一根火线么...
答:
你好:——★1、安全出口指示灯、疏散诱导灯,与
应急照明
灯是相同的性质:使用单相交流 220 V 电源,内置蓄电池:有电时使用交流电,没电时使用蓄电池。——★2、实际配线施工中,
敷设
单相 220 V 电源即可(安装插座)。
...自动灭火控制、
应急照明
及应急广播等
线路
暗
敷设
时,应采用穿导管保护...
答:
可以采用PVC管,PC管在国内应当应用的比较少吧,成本相对来说也高一些
在建筑中,wDZ一YJY是什么电线或电缆?
答:
电缆。WD表示无氯低烟,Z表示阻燃,YJ表示交联聚氯乙烯,Y表示聚乙烯,所以WDZ-YJY表示的是无氯低烟阻燃型铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。
敷设
时电缆的温度应不低于0℃,敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于...
应急照明
的线,在系统图中,怎么看是多大的?
答:
NH是指 耐火的意思 BV指 导线代号(塑料保护铜芯线)5*2.5 指 5芯铜芯导体,每芯2.5mm²SC20指 线缆穿直径20mm的钢管
敷设
;清楚了吧!