55问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明穿管敷设要求
关于
应急照明穿
线管有没有强制规定
答:
既然如此,
那此时该系统的线路暗敷时也不必强求用金属管,采用B1级刚性塑料管即可
。类似的还有集中控制型系统灯具自带蓄电池的情况,如果不需要在火灾过程中改变疏散方案,这个系统在火灾发生后即控制点亮了火灾区域的应急照明灯具,也只需要很短时间就满足了控制要求,因此也没理由要强求暗敷用金属管。
应急照明
安装
规范要求
答:
6. 线路设置:应急照明线路应在每个防火分区设置独立的回路
。穿越不同防火分区的线路应有防火隔离措施。
疏散照明线路应使用耐火电线、电缆
,并可通过穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30毫米。电线应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
消防
应急照明规范
是什么?
答:
10.
疏散照明线路应使用耐火电线、电缆,并采用穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm
。所使用的电线应为额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
应急照明
灯具安装的
规范要求
有哪些?
答:
2、应急照明在正常电源断电后,
电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s
。3、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。4、
疏散标志灯安装在安全出口的顶部
,楼梯间、疏散走道及...
消防
应急灯
安装标准有哪些
要求
答:
每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命
。6、
做好配电线路的防火保护
,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
电气
规范
中,有禁止单相电线穿钢管,为什么
应急照明
中,就需要用线管穿敷...
答:
电气
规范
中,禁止单根电线穿钢管。因为单根电线流过的电流会在钢管上感生出涡流而发热,存在安全隐患;在单相电路中,火线和零线同穿一根金属管时,2根电线流过的电流相等而且方向相反,相互抵消就不会形成涡流,所以必须要零、火2根电线同穿在一根金属管内。
应急照明
回路穿什么材质的电线管
答:
如果是明
敷设
的话,用电线钢管或镀锌钢管;如果是暗敷设的话,用塑料管也可以。
消防
应急照明规范
是什么?
答:
应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,
暗敷保护层厚度不小于30mm
。电线采用额定电压不低于...
消防
应急灯
安装距离和高度有什么
规范
答:
;5 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计
要求
(<1m);6 疏散指示标志灯的设置不应影响正常通行,且不应在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;7 疏散指示标志灯工作应正常,并应符合设计要求;8 消防
应急照明
线路在非燃烧体内穿钢导管暗敷时,暗敷钢导管保护层厚度不应小于30mm。
应急照明
灯具安装不符合
要求
答:
(4)除正常电源外,
照明灯
应另有一路电源供电,可以是独立于正常电源的柴油发电机组供电;亦或是由蓄电池柜供电或选用自带电源型的
应急灯具
。(5)照明配线应当采用耐火电线或电缆,其额定电压不低于750V的铜芯绝缘导线,
穿管
明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不得小于30mm。(6)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
JDG管可以做应急照明导管吗
应急照明管走构造柱怎么配管
应急照明安装规范GB17945
应急照明敷设要求规范
应急照明明管敷设符合规范要求
应急照明线路敷设要求
应急照明电线是阻燃还是耐火
应急照明线管安装规范
应急照明明装能用pvc管么