干式报警阀的工作压力应不低于多少
水力警铃
的工作压力不应小于
( )mpa。
答:
水力警铃
的工作压力不应小于
(a)mpa。a. 0.05 b. 0.06 c. 0.04 d. 0.1 水力警铃的基本定义的扩展:水力警铃是一种全天候的水压驱动机械式警铃,能在喷淋系统动作时发出持续警报。水力警铃易于安装,通常安装在建筑物外墙上,当水流经湿式报警阀、
干式报警阀
、预作用阀或雨淋阀至水力警铃时,...
干式报警阀
答:
干式报警阀
定义:自动喷水灭火系统中的一种控制阀门。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压
低于
某一定值时能使水自动流人喷水系统并进行报警的单向阀。相关标准图:《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206
探析最全消防给水知识要点?
答:
对系统所有的末端试水阀和
报警阀的
放水试验阀进行一次放水试验。20个消防给水的常识1. 可不设备用泵:(1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑;(2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的
压力不应
大于设计
工作压力
的140%,且宜大于...
干式
自动喷水,末端试水装置
的压力
示数是不是充气压力的数?也就是0.03...
答:
干式是系统的,自动喷水里面是有充气
压力
的。是有一个有压气体。所以这个压力会大一点,会大的比较多,大概是在零点。我估计也就是那个向末端试水那个0.1或者说零点多少一样?还一单系统喷头爆破了,以后。干式系统就利用这个压力,直接把。
干式报警阀
那个阀瓣即开系统就开始冲水。
为什么
干式报警阀的
气压跟水压不一样
答:
干式报警阀
动作前,阀门后方管道中是空气,阀门前方管道中是水,空气
的压力
与水的压力没有必然联系。侦测到空气
压力低于
某设定值时,阀门动作,水会瞬间注满并开启喷淋。
干式报警阀工作
原理
答:
工作
原理:
干式报警阀
平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。干式报警阀则由阀前水压和阀后管中的有压气体
的压强
引起的,发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网...
消防自动喷淋灭火系统末端
压力多少
为正常值?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头
压力不低于
0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、
报警阀
组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...
对自动喷水灭火系统
干式报警阀
组进行检查,下列关于干式报警阀组安装方...
答:
【答案】:A、B、D、E 自动喷水灭火系统中
干式报警阀
组安装及技术检测要求如下:(1)安装在不发生冰冻场所。(2)安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100 mm清水。(3)充气连接管路接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道直径不得
小于
15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。(4...
末端试水压力表要
多少压力
正常
答:
此外,该装置还用于测量
干式
和预作用系统充水的时间,以及检测系统喷头末端的静压和动压。每个
报警阀的
供水最不利点都应安装末端试水装置。测试内容应包括水流指示器、报警阀、压力开关和水力警铃的动作是否正常,配水管道的畅通性,以及最不利点处喷头
的工作压力
等。2. 末端试水装置的种类 末端试水装置分...
末端试水装置的
压力
要求
多少
?
答:
此外,它还用于测试
干式
和预作用系统的充水时间,检测系统喷头末端的静压和动压。每个
报警阀的
供水最不利点都应配备末端试水装置。测试内容包括水流指示器、报警阀、压力开关和水力警铃的动作是否正常,配水管道的畅通性,以及最不利点处喷头
的工作压力
等。2. 末端试水装置的分类 末端试水装置分为手动式和...