55问答网
所有问题
当前搜索:
室内电路短路空开不跳闸
请教专家:电线
短路
,但是
空气开关不跳闸
怎么回事?
答:
原因:空气开关太大,电线烧了也不会跳闸
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载...
为什么电线
短路
了,漏电保护器却
不跳闸
?
答:
第一种情形,可以通过摁漏电保护器测试按钮进行测试、检验漏电保护器,摁下测试按钮,如果漏电保护器不跳闸,
说明漏电保护器已坏,应更换新的
;如果摁下测试按钮,漏电保护器正常跳闸,漏电保护器保护功能完好,则应属于第二种情形,额定跳闸保护电流过大,电线短路电流不足以让其产生跳闸保护,此时须更换与...
为什么我的设备
短路
了,
空气开关没有跳闸
?
答:
短路,是指火线与零线或火线与火线搭在一起而言,其瞬时电流会超过100安直至数千安,空开会立即跳闸,
空开不跳闸是【空开本身有故障】
,没有故障的上级大空开跳闸了而下级小空开没有跳闸也属于正常现象,须知当时两级空开都超了跳闸动作电流,那么都应该跳闸,但是只要有一个空开跳闸切断短路的线路,线路...
所有的
空开
在
短路
时都
不跳闸
,是全都不合格吗?
答:
1、漏电跳闸:如果线路出现了漏电
,那也是会引起空开出现跳闸的。当空开出现跳闸时,需要进行详细检查,如果复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。2、短路跳闸:倘若线路出现了短路,那也是容易引起空开跳闸的。一旦线路发生短路现象,这是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,检查线路是否出现...
插座外接电线发生
短路
起火,为什么总
空开
和分空开都
不跳闸
?
答:
因为插头外接电线起火不是短路引起的,而是电线过载产生热量引起火灾。一般误区是只有短路才会引起火灾,实际上,现在的
空开
制造技术完全可以做到准确迅速的短路保护功能。所以,插座外接
电路短路
肯定会引起总
空气开关
和支路空气开关中的一个
跳闸
,一般是容量小的分开关跳闸。若插头线路线径很细,远小于空气...
家里
短路室内
总闸没跳,如何排查短路的原因?
答:
如果设计,调试不当。只好遵守抢先保护原则,那级灵敏那级跳。达到
短路
保护目的就行但要按一下未跳的检测钮,验证一下其好坏这个可能是你室内电箱空开额定电流比电表箱的空间的额定电流大,而且是可能你的电线电流未达到
室内空开
的额定电流,,所以室内电箱空开未
跳闸
。瞬间回流必竞离短路近的闸先断掉,...
为什么,63安的空气漏电开关,在
短路
烧线时
不跳闸
,而漏电时又跳闸?
答:
虽然
短路
,但如果短路电流远低于瞬时分断电流,那么
空开
就不会
跳闸
,所以不是所有的短路故障空开都会跳闸。所以空开电流要和负载相适应,不能一味的加大。而漏电检测电流很小,只要漏电电流高于30mA就都会跳闸。
家里电线
短路
都着火了,为什么门口的
空开不跳闸
?
答:
电线
短路
着火为啥
空开没跳闸
原因有以下几点,一.空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断
电路
外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或...
我家电线
短路不跳闸
,请问怎么解决?
答:
开关坏了或者被换大了导致的。很多人接收房屋装修都会将原设计安装的配电箱开关换个大的。其实是不对的,开关的负荷大小和实际用电负荷需要匹配,否则大开关会导致漏电。
短路
的时候电流小于开关动作电流而导致
不跳闸
的,容易导致触电事故。
短路
后为何室外跳闸而
室内空开不跳闸
?
答:
楼上所说的
室内空开
负载比室外大这句话是有问题的,现在你碰到的根本不是负载问题,是
短路
保护过两级
跳闸
的问题。解决的办法很难不根据现场实际情况回答你,只能提供给你一些做法看行不行。首先确认楼层配电箱你家的那一路用的是什么保护装置,是断路器还是熔丝。如果是熔丝,情况会更加复杂(你的情况...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
短路了断路器怎么不跳闸
短路什么情况下不跳闸
线路短路空开不跳闸怎么回事
短路不跳闸怎么解决
两相短路空开不跳闸
电缆挖断短路但空开没跳闸
家里电器短路不会跳闸正常吗
线路短路了不跳闸会怎么样
63A带漏电空开短路不跳闸