答:
1、干粉灭火器可分为ABC类和BC类两种,其由干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。2、为保证干粉灭火器的使用安全,干粉储存容器应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定,驱动气体储瓶极其充装系数应符合《气瓶安全监察规程》的规定。
干粉灭火器多长时间检查一次
答:
一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式...
新国标干粉灭火器标准
答:
新国际干粉灭火器的标准 干粉灭火器可分为ABC类和BC类两种,其由干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。为保证干粉灭火器的使用安全,干粉储存容器应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定,驱动气体储瓶极其充装系数应符合《气瓶安全...
二氧化碳灭火系统组件选择
阀与
喷头的设计包含什么要求?
答:
选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查 维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作 压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa。系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的
容器阀
动 作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为...
新国标干粉灭火器的报废年限是多久?
答:
干粉灭火器的构成主要包括干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组件。为了确保其安全使用,每个部分都必须符合国家制定的相关标准。新出台的国际干粉灭火器标准将灭火器划分为ABC类和BC类,其结构与上述基本相同,均要求严格遵守规定。干粉储存...
二氧化碳灭火系统主要应用场所有哪些呢?
答:
船舶的机舱、货舱。由于二氧化碳对人体有窒息作用,因此二氧化碳灭火系统只能用于无人场所;如在非经常有人占用的场所安装使用时,应釆取适当的防护措施,以保障人员安全。二氧化碳灭火系统的主要设备有:二氧化碳容器(钢瓶):包括低压和高压两种。)
容器阀
(
瓶头阀
):包括充装阀部分(截止阀或止回阀)、施放阀...
气体灭火系统
阀
驱动装置应该
怎样
安装
答:
气动驱动装置由气动容器、起动容器的
容器阀及
操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮
瓶瓶
口上,故又称
瓶头阀
,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。容器阀平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,...
二氧化碳灭火系统的选择
阀
作用是什么?
答:
选择阀主要用于一个二氧化碳源供给两个以上保护区域的装置上,其作用是选释放二氧化碳的方向,以实现选定方向的快速灭火。选择阀应在容器阀开启之前开启或
与容器阀
同时开启。其结构按释放方式可分为电动式和气动式两种;按主动阀活门可分为提动式和球阀式两种。作为控制灭火剂输送方向的选择阀,安装时应...
七氟丙烷钢气瓶定期检测 及报废,依据是什么?
答:
5.1.1 储存装置宜由干粉储存容器、
容器阀
、安全泄压装置、驱动气体储瓶、
瓶头阀
、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:1 干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。二、检验依据1、《气瓶...
气体灭火控制器的控制方法
答:
启动气体通过启动管道打开相应的选择
阀和容器阀
(
瓶头阀
),释放灭火剂,实施灭火。3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,
关闭
联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器...