大体积混凝土温度测控技术规范
大体积混凝土
测温的要求有哪些?
答:
6.0.1
大体积混凝土
浇筑体里表温差、降温速率、环境
温度
及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,以真实地反映出混凝土浇筑体内最高温升、最大应变、里表温差、降温...
大体积混凝土
测温
规范
答:
GB 50496-2009
大体积混凝土
施工
规范
第6.0.1条规定:6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境
温度
及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实...
大体积混凝土
测温有什么要求?
答:
温度
监控指标如下:内外温差:小于25℃;降温速度:小于1~2.0℃/d;揭开保温层时的温差:小于15℃。监测周期与频率如下:
混凝土
浇筑初凝前:每0.5h测一次;混凝土浇筑结束后12h:每2h测一次;混凝土浇筑结束后24h:每4h测一次;混凝土浇筑结束后72h:每8h测一次;混凝土浇筑结束后15d:每24h测一次;...
大体积混凝土
测温
规范
答:
★内外温差有两个,一个是
混凝土
中心
温度
和混凝土表面温度之差,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差。★《地下工程防水
技术规范
》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃(应注意的是:在GB50108-2...
大体积混凝土
测温时间应符合规定要求
答:
根据
大体积混凝土
施工
规范
第601条规定:大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境
温度
及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需...
大体积混凝土
测温点怎么布置,具体
规范
要求
答:
测温点的平面布置:1)平面形状中心。2)中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。3)主风向部位。总之测温点的位置应选择在
温度
变化大,容易散热、受环境温度影响大,绝热温升最大和产生收缩拉应力最大的地方。4)测温点的竖向布置:一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在砼的上、中、下位置,上下测...
大体积混凝土
内部最高允许
温度
是多少
答:
根据2011年《公路桥涵施工
技术规范
》中关于
大体积混凝土温度
控制的规定:应使其内部最高温度不大于75度、内表温差不大于25度,两者必须同时满足。
大体积混凝土
测温时间间隔怎么规定的
答:
0.1条规定:
大体积混凝土
浇筑体里表温差、降温速率及环境
温度
及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满足标准要求。
大体积混凝土
的
温度
控制规定有哪些?
答:
大体积混凝土
是指单次浇筑体积超过100m³的混凝土,由于其体积较大,容易出现
温度
控制问题,因此需要制定相应的规定来保证混凝土的质量和性能。首先,大体积混凝土的浇筑应在气温较低的时段进行,避免在高温时段浇筑,以减少混凝土的温度升高。其次,应在混凝土中添加适量的减水剂和缓凝剂,以延缓混凝土的...
混凝土
内部
温度
怎么测?
答:
2、
大体积混凝土
因为体积太大,内部水泥水化热散发不出去,内外温差过大,导致混凝土内外膨胀变形不同,直接后果就是产生混凝土裂缝,影响混凝土完整性,而且大体积混凝土一般都做做为基础,地下水通过裂缝侵蚀混凝土内部的钢筋,缩短钢筋使用寿命,直接影响整个建筑的使用质量。《地下工程防水
技术规范
》中要求...